Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Vitopend 100 - проблема с прессостатом

Сообщение AlFi »

Уважаемые Знатоки!
Котел - Vitopend 100 турбированный. Не разжигается в обычном режиме. Скидываю трубку Р2 с прессостата - розжиг есть, котел работает нормально. Только подсоединяю трубку назад - огонь гаснет. Трубка силиконовая чистая, со стороны дымохода - тоже чисто.
Вопросы: нагнулся прессостат? Где купить и сколько может стоить в Москве?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Ты продуй трубки вентури, похоже они забиты, это куда одеваются силиконовые трубки.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение AlFi »

Святослав писал(а):Ты продуй трубки вентури, похоже они забиты, это куда одеваются силиконовые трубки.
Керамическая трубка-непомнюкакназывается (внутри коаксиала) чистая. Когда затыкаю штуцер Р2 (при снятой трубке) на самом прессостате - ничего не происходит горелка продолжает работать. Стоит надеть трубку обратно - сразу гаснет.

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

Надо менять пресостат

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

aleksery писал(а):Надо менять пресостат
Может быть, но трубку Вентури надо проверить в первую очередь, т.к. отверстия в ней порядка 1,5-2 мм...
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А што такое штуцер P2 ??

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re:

Сообщение Святослав »

Honda писал(а):А што такое штуцер P2 ??
Как бы объяснить, если прессостат Honeywell, то там на выходах пишут H+ и L-, так вот на сереньких прессостатах пишут P1(+) и P2(-), будь внимательней :D
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение AlFi »

mrstone писал(а):
aleksery писал(а):Надо менять пресостат
Может быть, но трубку Вентури надо проверить в первую очередь, т.к. отверстия в ней порядка 1,5-2 мм...
Хорошо. Только трубку Вентури вытащить на свет божий у меня не получилось. Могу только косвенно свидетельствовать, что она не забита... продул велонасосом.
Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение Святослав »

AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

сколько работает аппарат?

AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение AlFi »

aleksery писал(а):сколько работает аппарат?
С прошлой осени - меньше года

AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение AlFi »

Святослав писал(а):
AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.

а как проверить сам прессостат на рабочесть?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Тестером на прозвон (проверка для диодов) или Ω = -008. Проверь и отпиши результат.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

AlFi
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 21:16
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение AlFi »

Я снял вентилятор, эта трубка Вентури была вся поплавленная и перекошенная. Как такое могло произойти? Из-за этого прессостат и не работал по нормальному.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

AlFi писал(а): Как такое могло произойти?
Из-за высокой температуры дымовых газов,либо газовый клапан настроен неправильно ,либо котёл работал без воды.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

AlFi
прочитал соседний ваш пост,возможно причина из-за не рабочего вентилятора.

Александр Лавришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Александр Лавришин »

АРТЁМ. писал(а):...возможно причина из-за не рабочего вентилятора.
По всем признакам именно такое невозможно ни разу (аппарат не позволил бы розжиг при неисправном вентиляторе). По всем признакам проблема в неверном монтаже коаксиального дымохода....

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Александр Лавришин
Включится то не включится,но может и не выключится при остановки вентилятора(при залипание реле),понятно дело что вероятность низкая,а вы не могли бы обьяснить физику вашей версии т.е как коаксал влияет на температуру дымовых газов?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

АРТЁМ. писал(а):но может и не выключится при остановки вентилятора(при залипание реле),
тогда не запустится при следующей попытке. А без притока воздуха "следующая попытка" - вопрос нескольких секунд
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Высокая температура отходящих газов чаще всего происходит тогда когда теплосъма нет в теплообменнике, из-за отсутствия движения теплоносителя, проверяй...