Vitopend 100 - проблема с прессостатом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Vitopend 100 - проблема с прессостатом
Уважаемые Знатоки!
Котел - Vitopend 100 турбированный. Не разжигается в обычном режиме. Скидываю трубку Р2 с прессостата - розжиг есть, котел работает нормально. Только подсоединяю трубку назад - огонь гаснет. Трубка силиконовая чистая, со стороны дымохода - тоже чисто.
Вопросы: нагнулся прессостат? Где купить и сколько может стоить в Москве?
Котел - Vitopend 100 турбированный. Не разжигается в обычном режиме. Скидываю трубку Р2 с прессостата - розжиг есть, котел работает нормально. Только подсоединяю трубку назад - огонь гаснет. Трубка силиконовая чистая, со стороны дымохода - тоже чисто.
Вопросы: нагнулся прессостат? Где купить и сколько может стоить в Москве?
Re:
Керамическая трубка-непомнюкакназывается (внутри коаксиала) чистая. Когда затыкаю штуцер Р2 (при снятой трубке) на самом прессостате - ничего не происходит горелка продолжает работать. Стоит надеть трубку обратно - сразу гаснет.Святослав писал(а):Ты продуй трубки вентури, похоже они забиты, это куда одеваются силиконовые трубки.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re:
Как бы объяснить, если прессостат Honeywell, то там на выходах пишут H+ и L-, так вот на сереньких прессостатах пишут P1(+) и P2(-), будь внимательнейHonda писал(а):А што такое штуцер P2 ??
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Re:
Хорошо. Только трубку Вентури вытащить на свет божий у меня не получилось. Могу только косвенно свидетельствовать, что она не забита... продул велонасосом.mrstone писал(а):Может быть, но трубку Вентури надо проверить в первую очередь, т.к. отверстия в ней порядка 1,5-2 мм...aleksery писал(а):Надо менять пресостат
Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re: Re:
Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Re:
С прошлой осени - меньше годаaleksery писал(а):сколько работает аппарат?
Re: Re:
Святослав писал(а):Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
а как проверить сам прессостат на рабочесть?
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:20
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
По всем признакам именно такое невозможно ни разу (аппарат не позволил бы розжиг при неисправном вентиляторе). По всем признакам проблема в неверном монтаже коаксиального дымохода....АРТЁМ. писал(а):...возможно причина из-за не рабочего вентилятора.