Горелка к Buderus

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Горелка к Buderus

Сообщение Другой человек »

Выбрал котел под дизель Logano G125 32 WS, какую горелку оптимально с ним использовать. Родную, Гирш,Куенот,...или еще что,нижнего сегмента. С Будерусом раньше дела не имел, прошу специалистов откликнуться. :(

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если средства позволяют - то ставьте или родную или Giercsh. Отличные горелки.
Если из бюджетных то Cuenod - но они пошумнее и покапризнее

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Горелка к Buderus

Сообщение Другой человек »

Родную осилим. Подключил и забыл, правда? :P

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Родных, будовских не знаю, а вот витохлам понравилась. про горелку забывать низя! Если вы не занимаетесь горелкой, ОНА ЗАЙМЕТСЯ ВАМИ!!!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Другой человек писал(а):Подключил и забыл, правда?
Во наивный человек! Дизельная горелка внимания требует, особенно с нашим помойным топливом.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Ayrat писал(а):
Другой человек писал(а):Подключил и забыл, правда?
Во наивный человек! Дизельная горелка внимания требует, особенно с нашим помойным топливом.
Logatop сколько внимания потребует?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
Это радует. Есть какие нибудь особенности или косяки присущие данной горелке.?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Ayrat писал(а):
Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.
В основном, наверное, фотоэлемент наверное засерается.Как у феролли например.Или ошибаюсь.?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Они все уки соляру жрут! выход один - не наливать!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Другой человек писал(а):В основном, наверное, фотоэлемент наверное засерается.Как у феролли например.Или ошибаюсь.?
И фотоэлемент сажей покрывается, и распыл форсунки со временем меняется... Обычно форсунки хватает где-то на 7-10 тонн топлива, но при грязном топливе с мелкими механическими примесями форсунка и 5 тонн может не осилить: вместо равномерного конуса распыла будут 2-3 струйки фактически бить.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Ayrat писал(а):
Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.
По топливу очень актуально,на самом деле. У одного бедолаги пришлось 4куба сливать.
А по BP актуальная информация. :!:

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

гpязнуля писал(а):выход один - не наливать!
Грязнуле больше не наливать! :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мож пожурить для начала? зачем так крута сразу?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

гpязнуля писал(а):Мож пожурить для начала? зачем так крута сразу?
Нет уж, коль встретил дизайнера - мочи его! Нечего его журить. :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

ВО! (больше флудить не бу). кто подскажет адрес Проектного Института Дизайна Общей Реконструкции?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Горелка к Buderus

Сообщение Другой человек »

Еще по теме.
С котлом и горелкой все более менее понятно.Необходимо недельное программирование, выбор пал на logomatic 2107. Программирование происходит по комнатной температуре, правильно? Какой датчик есть штатный или его нет.Плюс хотелось бы погодозависимость. Есть ли все это у Buderus и есть ли на форуме специалисты по этому производителю(не приходилось мне прежде монтировать это оборудование).В представительство звонил, переключали раз пять между менеджерами, внятного ответа не дождался. Тех.документацию изучал.Так что нужен четкий,локоничный ответ. :shock:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Другой человек писал(а):Программирование происходит по комнатной температуре, правильно? Какой датчик есть штатный или его нет.
Программирование - по наружной температуре. Наружный датчик в комплекте. А зачем Вы это выясняете :?:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Другой человек писал(а):Какой датчик есть штатный или его нет
BFU он называется.
Другой человек писал(а):выбор пал на logomatic 2107
http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... _2109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрите тут, зачем вам менеджеры?
Ну если Вы хотите "локоничного" ответа - то ответ: "Да, всё это в 2107 есть".
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить