Покритикуйте схемку ОВ, ГВС и ХВС.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Покритикуйте схемку ОВ, ГВС и ХВС.

Сообщение Dimentiy »

Пожалуйста оцените схему ОВ, ГВС и ХВС моего дома. Схему делал сам. Специализированного образования не имею. Дом находится в г. Краснодаре. Основное отопление - теплые полы. Радиаторы - вспомогательное. Радиаторы, из за того что подбирались как вспомогательные, рассчитаны на полную компенсацию тепло потерь здания при температуре подачи теплоносителя 85 градусов, обратки 75. Соответственно при работе теплых полов радиаторы будут работать в более комфортных условиях. Котельная и ванная комната будет отапливатся теплыми полами, полотенцесушителем и оборудованием котельной. Дом находится в дачном кооперативе. Вода центральная, но в летний период давление очень низкое. В счетчике воды нет надобности, за воду плачу 1 раз в год, рублей триста. Расчет тепло потерь делал в Oventrop OZC. Стены дома 380 кирпич плюс 50 мм минваты. Перекрытие 150 мм минваты. Окна - двухкамерный стеклопакет в деревянном переплете. Плюс к этому южный регион отсюда и получил всего 10 кВт теплопотерь на 125 м2 дома.

Принципиальная схема котельной http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Схема расположения радиаторов с расчетными тепло потерями http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=98" onclick="window.open(this.href);return false;
Схема теплых полов http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=99" onclick="window.open(this.href);return false;
Конструкция гидравлического разделителя http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=97" onclick="window.open(this.href);return false;

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

Котельная это помещение на первом этаже в верхнем, левом углу. То что делать там санузел нельзя, знаю.

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

И еще, котел которым собираюсь отапливаться называется protherm медведь KLZ30. В нем имеется встроеная погодозависимая автоматика. Будет ли она работать в такой схеме?

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

Баня и бассейн в перспективе. При устройстве бассейна предполагается установка дополнительного котла

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Танк - это емкость ? Блин, распечатать надо, хреново бачу...

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

Танк это бак запаса воды. Я ж прежде чем себе сделать, кучу проектов посмотрел. Где то нашел подобное название, слямзил.
В хорошем качестве (PDF) можно скачать вот здесь http://ifolder.ru/18242855" onclick="window.open(this.href);return false;

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

А может кто нибудь поможет конструктивной критикой?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схемку ОВ, ГВС и ХВС.

Сообщение Dim@ »

Схемы рабочие. Остаются лишь некоторые тонкости в монтаже типа деформационных швов и отстенной изоляции, но думаю если смогли составить схемы до данных нюансах допетрите сами.
Единственное что бы я посоветовал бы не морочится с изготовлением стрелки и гребенки а купить готовые "Гидро-лого" российского производства, у них же взять обвязку коллектора котельной - по собственному опыту скажу что выходят одинаковые деньги + экономия времени и нервов. Сайт производителя и схемы здесь: http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/hydrouz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ниже представлена коллектор с гидрострелкой (пока ще без котла и бойлера) изготовленный нами из этих комплектующих
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Dimentiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 23:28
Репутация: 0

Сообщение Dimentiy »

Dim@, спасибо за отзыв, рекомендации и фотографии. Обязательно рассмотрю Гидролого.

Только еще вопросик. Знакомые сантехники утверждают что я зашел в глубокие дебри. Особенно с гидрострелкой. Очень интересно ваше мнение, адекватна ли схема отапливаемому строению? Может из соображений цена-качество её стоило бы упростить?
Я уже принял решение что схему, которую разместил в заглавном сообщении, буду только дорабатывать при обнаружении ошибок. Просто очень интересно услышать мнения по поводу упрощения.

Знакомые сантехники утверждают что лишняя гирострелка, насос 25/40, термосмеситель ГВС.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

если второй котел будет - то стрелка нужна
если один котел все будет греть - то можно обойтись без неё, толку от неё не будет как такового, как и вреда...
так же я бы разделил бойлер и котел вместо "все в одном корпусе" - выйдет из строя бойлер - менять котел полностью? Тем более отзывы о бойлерах протерм не очень положительные у людей. http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=42&t=16032" onclick="window.open(this.href);return false;

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»