Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sane
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 20:36
Репутация: 0

Теплоотдача

Сообщение sane »

Собственно такой вопрос. Предстоит замена трубопроводов отопления в 5-ти этажном жилом доме, предполагается использовать полимерные трубы (компенсированный полипропилен). В соседнем доме работы подходят к завершению, мне удалось лицезреть такую непонятную штуку - имеются 2 батареи радиаторов подключенные через 1/2" подводки к стояку 3/4" (однотрубная система с верней подачей теплоносителя), но перемычка также имеет диаметр 3/4". Если верить формулам для упрощённого расчёта теплоотдачи (СНиП 2.04.05-91) жильцы от холода сдохнут однозначно.

Но может я ошибаюсь (ибо в этом деле я чайник), и таки всё делается правильно?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

необходимо проследить что бы внутренний условный проход новых труб совпадал с условным проходом старых. тогда все будет работать как и раньше.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

sane писал(а):2 батареи радиаторов подключенные через 1/2" подводки к стояку 3/4" (однотрубная система с верней подачей теплоносителя), но перемычка также имеет диаметр 3/4"
Подозрительно, конечно.
Обычно даже смещенные замыкающие участки выполняются из трубы меньшего диаметра, чем стояк.
Может быть, так сделано только на подаче П-образного стояка ?
Интересно, а что будет компенсировать тепловое удлинение ?
Изображение

sane
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 20:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение sane »

Dim@ писал(а):необходимо проследить что бы внутренний условный проход новых труб совпадал с условным проходом старых. тогда все будет работать как и раньше.
Делается всё с точностью до наоборот - на старой металлической разводке отводы 3/4", перемычка 3/4" с 2-мя кольцевыми обжимами до 1/2".

sane
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 20:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение sane »

tiptop писал(а): Подозрительно, конечно.
Обычно даже смещенные замыкающие участки выполняются из трубы меньшего диаметра, чем стояк.
Может быть, так сделано только на подаче П-образного стояка ?
Интересно, а что будет компенсировать тепловое удлинение ?
Так сделано абсолютно во всех квартирах независимо от этажа. А с компенсацией удлинения вообще смешно - опоры труб не скользящие (труба плотно зажата) расположены примерно через 900мм.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

sane писал(а):перемычка 3/4" с 2-мя кольцевыми обжимами до 1/2"
У Богословского и Сканави:
"Было доказано , что « сжимы » осевых замыкающих участков несущественно изменяют количество воды, затекающей в приборы. В большей степени увеличивается расход воды в приборах при использовании смещенных замыкающих участков. При этом также, как уже отмечалось, обеспечивается компенсация удлинения труб при нагревании межприборных участков стояков"
Изображение

sane
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 20:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение sane »

tiptop писал(а): У Богословского и Сканави:
"Было доказано , что « сжимы » осевых замыкающих участков несущественно изменяют количество воды, затекающей в приборы. В большей степени увеличивается расход воды в приборах при использовании смещенных замыкающих участков. При этом также, как уже отмечалось, обеспечивается компенсация удлинения труб при нагревании межприборных участков стояков"
О!!! Уже качаю оный фолиант!