СО помогите разобраться

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

ТП в СУ

Сообщение onmax »

Вот еще придумал. Хочется ТП в ванной. Где-то читал, что можно подключить контур теплого пола к обратке радиатора (в моем случае скорее полотенцесушителя). Может кто делал? Подскажите.
А если так нельзя, то подскажите пожалуйста как правильно.
И еще вопрос, сколько метров трубы нужно на такую площадь и какого диаметра, ТП планирую с металопласта делать.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Valeriy писал(а):Dвнутр.=26мм., то скорость воды в трубе 0,3м/с, падение напора = 4,2м.
У меня для 100 м трубы получились потери по длине 0,6 м вод.ст.
Изображение

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Re: СО помогите разобраться

Сообщение onmax »

насобирав еще информации, как мне кажется продвинулся (как мне кажется) с планами.
Узнал что рядом есть сервис вайлант: хочется купить котел Vaillant turboTEC plus VUW INT 242-5 H (правда не уверен что финансово вытяну, но будем стараться). Еще есть протерма и феролли сервис, может что-то с этих посмотреть, как считаете? на что стоит обращать внимание.
Интересовалс Протерм "Пантера" , по своим возможностям вроде тоже что и Vaillant turboTEC plus VUW INT 242-5 H, и в вайлант груп входит.
Кто сталкивался с Пантера 24 КТV, может у кого стоит или кому-то ставили. Хотелось бы узнать мнения об этом котле, стоит ли с ним связываться?

Еще подсчитал радиаторы. Теплопотери брал с расчета 40 Вт на м3.

Зал: 500*1600 тип 12 с нижним подключением - 2 шт.
Спальня1: 500*1400 тип 12 с нижним подключением -1 шт.
Кабинет(детская): 500*1000 тип 12 с нижним подключением -1 шт.
Спальня2: 500*1000 тип 22 с нижним подключением -1 шт.
Кухня: 500*800 тип 12 с нижним подключением -1 шт.
Прихожая: 500*1200 тип 12 с нижним подключением -1 шт.
Веранда: 500*1600 тип 11 с нижним подключением - 2 шт.

Опять же хочется Керми (посмотрим по стоимости) с нижним подключением и тип 12 или 11 (эстетика понимаешь). Ну вот в спальне2 по моим расчетам только 22 так как ширина окна 1,25м.
Ничего что в разных комнатах будут радиаторы, разных типов?
Может кому уже сразу видно где у меня просчеты? Укажите на них пожалуйста.Есть подозрения по "Прихожая"

А так же остался открытым вопрос, хватит ли мощности котлового насоса для попутной разводки труб? Или не заморачиваться и сделать на два крыла?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

onmax писал(а):можно подключить контур теплого пола к обратке радиатора
через регулятор Unibox подключается контур - инфу поищите на сайте oventrop.ru
onmax писал(а):сколько метров трубы нужно на такую площадь и какого диаметра
шаг укладки делайте 15 см, длину трубы посчитайте сами = площащдь делите на шаг укладки
onmax писал(а):хочется купить котел
я бы повесил настенник с бойлером, типа Baxi Nuvola 3 comfort 240Fi - бойлер на 60 л из нержавейки, можно рециркуляцию сделать через полотенцесушку что бы в летний период она работала, по цене демократичный, качественный котел.

Мощности насоса хватит на 10 радиаторов, но если делать будете разводку на ППР не забывайте что оптимальная температура для труб составляет не более 75-80гр.С (соответсвенно температурный график должен быть 80\60), а мощность радиаторов вы смотрите при графике 90\70 ( 90гр.С подача\70гр.С обратка).
При подборе радиаторов надо пользоваться поправочным коэфицентом.

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Сообщение onmax »

Dim@ писал(а):я бы повесил настенник с бойлером, типа Baxi Nuvola 3 comfort 240Fi - бойлер на 60 л0
Я изначально хотел бакси, но сервисников нет поблизости.
Теперь хочется выше указанный вайлант, но тоже финансово кажется дороговато. Как к альтернативе, присматриваюсь к протерм Пантера 24 КТV, что на 200-250 уе дешевле от вайланта. Хочется узнать мнения пользователей данным котлом.
Dim@ писал(а): а мощность радиаторов вы смотрите при графике 90\70
Я радиатори подбирал с расчетом 40 Вт на 1 м3. , для температурного режима 80/60/22, думаю должно быть нормально. Но готов выслушать критику и буду благодарен за рекомендации.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

onmax писал(а):Vaillant turboTEC plus VUW INT 242-5 H
Там есть Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-5 H. по цене дешевле намного, качество отличное. У нас его больше берут, трудно продать Плюсовский вариант, дороже он. Почитай про них. Разницы особой нет. У плюса насос с автоматическим переключением скорости, дисплей покрупнее и информативнее.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Сообщение onmax »

RUZALIN писал(а):У плюса насос с автоматическим переключением скорости
Спасибо. Сейчас почитаем.
А на что влияет автоматическое переключение скоростей насоса, насколько это нужная функция?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

onmax писал(а):на что влияет автоматическое переключение скоростей насоса
Только на экономию электроэнергии, больше ни на что не влияет.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

onmax писал(а):Протерм "Пантера" , по своим возможностям вроде тоже что и Vaillant turboTEC plus
Да, в общих чертах котел похож. Из минусов Пантеры, на мой взгляд, неудобная для потебителя ручная панель управления с клавишами. Из плюсов - имеется встроенная погодозависимая автоматика, (дополнительно нужен наружный датчик, у котлов Vaillant погодозависимость - только через дополнительно приобретаемую панель управления, но при этом больше возможностей в регулировке).

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Honda писал(а):Из плюсов - имеется встроенная погодозависимая автоматика
Это смотря какая серия. В 18 серии например
Honda писал(а):- только через дополнительно приобретаемую панель управления
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

БАШКА писал(а):- только через дополнительно приобретаемую панель управления
Да, пардон. Насчет 18 серии котлов - правильное замечание.

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Подключение радиаторов

Сообщение onmax »

Планирую подключать радиаторы следующим образом.
Опять вопросы....
Как я понял нужен кран прямой для двухтрубной системы. Эти краны подходят ко всем стальным радиаторам с нижним подключением, или у каждого производителя свои краны? И еще не понятно как прикручивается к нему ППР труба (обведено красным)? Может есть у кого картинки подобные, как подключается радиатор? Что еще нужно для такого подключения кроме крана, может прокладки какие..?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

onmax писал(а):И еще не понятно как прикручивается к нему ППР труба (обведено красным)?
Мы делаем так: ППР переходник 20 - в.р.1/2" + накидная гайка R 1/2" - G 3/4" (арт.1019304 Oventrop)

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Сообщение onmax »

Dim@ писал(а):Мы делаем так: ППР переходник 20 - в.р.1/2" + накидная гайка R 1/2" - G 3/4" (арт.1019304 Oventrop)
Спасибо. Теперь разобрался.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на фото кстати ППР переход стоит с 20 на накидную гайку с плоским уплотнением G3/4 - это уплотнение будет срезать/заминать острым углом мультифлекса и будет протекать соединение. что бы не срезало ставят еще конические вставки между накидной гайкой ППР и краном (арт. 1661100 набор вставок под евроконус)

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Стальные радиаторы

Сообщение onmax »

Вопрос к знающим и тем кто пользовался или ставил:
У кого радиаторы лучше? У Kermi или Vogel&Noot

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ставим керми, проблем нету.
видел вогелнднут - тоже самое внешне, по качеству думаю что тоже.
так же керми народ больше знает - убеждать проще купить.
а так смотрите где брать выгоднее по цене и в наличие есть в сезон.

Аватара пользователя
onmax
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 май 2010, 15:04
Репутация: 0

Сообщение onmax »

Dim@ писал(а):тоже самое внешне, по качеству думаю что тоже.
Спасибо. Уже столкнулся с проблемой наличия, тем более 21 тип захотелось. Под заказ и нужно ждать.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

onmax соединение на фото предназначено для холодной воды
а так через пару лет протекает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

аристошка писал(а):протекает
протекает от перемещений труб. Нужно неподвижно крепить этот узел, или делать как Dim@
выше сказал.

Ответить