Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Доброй работы!! Пришел за советом, заказчик просит отопление, о настенниках даже слушать не хочет,требует напольник (Сиберия -вроде нормальный напольник(автоматика чешская - даже очень задумчивый поймет ).Вопрос в другом, обвязать требует ппр .....и главное сваять систему атмосферную.. Диаметр трубы какой выбрать? Помещение 50 кв.м
M045581 писал(а):и главное сваять систему атмосферную..
Это гравитационка что ли? Жуть
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Я бы просто не согласился а это, металлом дешевле и надежней получится, а если еще и систему закрытую сделаете будет дольше ппр стоять, зак ваш придурок если не послушается вашего совета, откажитесь
Да ничего, можно. Сибирь берите 11,3 квт, выхода там полторадюймовые, ППР погоните 50-й, от котла, далее по СО, такие системы практиковали лет семь назад, до сих пор как часы... на такую площадь проблем особых нет,даже по квартиркам автономки на ЕЦ лепили -роблють !