Просьба оценить схему СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Kennit
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:48
Репутация: 0

Просьба оценить схему СО

Сообщение Kennit »

Уважаемые… форумчане ) Посмотрите пожалуйста, что тут у меня напланировалось по СО. Буду признателен за любую критику/комментарии.
1. Вводные. Есть деревянный домик (клееный брус 160) в Московском регионе . Отапливаемая площадь – 66 метров (4 помещения). Проживание не постоянное, но частота наездов непредсказуемая :)

2. Философия системы. Т.к. по проекту пол у нас поднимается на 33 см от нынешней плиты (засыпка керамзита до стяжки 25 см), то ясно, что туда можно спрятать черта лысого. Спрятать можно, но достать будет тяжелей. Поэтому принципиальное решение: вне трубы под полом, но все соединения выше. Разводка планируется 16 МП трубой в термоизоляции (хотя не уверен, что оно надо в слое керамзита) . Понимаю, что этого же можно и однотрубной схемой добиться, но… пока как то вот так нарисовалось :mrgreen:

Соответственно, радиаторы с нижним подключением. З стальные трубчатые – вопрос внешнего вида. 2 биметалл. Труба от котла до гребенок 25 ??? МП ???. Котел газовых двухконтурный (проточный) турбо настенник. Пока с ним не определился. Заправка системы антифризом. Прошлой зимой было пропадание газа в поселке и электричества (правда не одновременно и не надолго)

Заранее всем спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Нарисовали схему в программе СО , а расчёт в ней же сделать не выходит ?
Хотя там у вас и нечего считать . 'Нужно умудриться , чтобы это не заработало . . . ' ©Mijgan )))))
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Kennit
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:48
Репутация: 0

Сообщение Kennit »

Программу скачал только вчера, и пока освоил только рисовательную часть :) Сейчас в процессе освоения считательной, но.... расчет ведь не скажет, все ли элементы учтены, и нет ли чего лишнего. Или я ошибаюсь?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Я бы на Вашем месте в первую очередь занялся расчетом теплопотерь и после подбором отопительных приборов адекватной мощности .
А остальное Вам тут потом подскажут . . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а в чем вопрос то я не понял?

Kennit
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:48
Репутация: 0

Re:

Сообщение Kennit »

Dim@ писал(а):а в чем вопрос то я не понял?
Мде, сорри - расписался, а вопрос не задал. Собственно первый вопрос, в тексте - "Труба от котла до гребенок 25 ??? МП ???."

Второй, более абстрактный - будет ли такое работать? Долго ли? Хорошо ли? Что бы Вы добавили/убрали?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это просто рисунок :D А где нагрузки, как тут разбираться? А вообще, коллекторная разводка, в принципе 16 тая труба МП или 20 ка ППР ту вполне хватит. Но вот питать от одного коллектора и радиаторную СО и теплые полы это не есть Гуд :heul: На той неделе только запускал котел(по договору) сделанный(одной фирмой) точно так же, даже показалось, что это Вы были, судя по рисунку. :mrgreen: Вы не из Татарстана случаем.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Рузалин , это не полы . Радиаторы стальные трубчатые )))
Внимательнее нада быть )))
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Kennit
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:48
Репутация: 0

Re:

Сообщение Kennit »

RUZALIN писал(а):Вы не из Татарстана случаем.
"Есть деревянный домик (клееный брус 160) в Московском регионе " ;)

Запуск прошел нормально? Все работает? :mrgreen:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Аааааааааааа, ежели это трубы, а не полы, то нормально :wink: =))))) Хорошая схему.
БАШКА писал(а):'Нужно умудриться , чтобы это не заработало . . . ' ©Mijgan )))))
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну всё, меня цитируют на профессиональном форуме, жизнь удалась :) Но, мужики, я же не сказал вторую часть этой фразы - "Но они умудряются-таки!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

И про патроны не забудь :mrgreen: