Помогите найти насос

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитрий ВК
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 08:48
Репутация: 0

Помогите найти насос

Сообщение Дмитрий ВК »

Очень интересует есть ли насос ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (инлайн) для следующих параметров!
Расход 800 м3/час
Напор 100 м
Температура 130 градусов
Производитель насоса не важен.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: Помогите найти насос

Сообщение a-x-e-l-1 »

И у Вило и у Грюнда есть, все горизонтальные,консольные.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Дмитрий ВК
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий ВК »

Насос Вертикальный должен быть!

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Вертикальный, это чтоб двигатель вертикально стоял у ин-лайн насоса? А кто вас заставил искать именно такой насос? 1,5 тонны металла конечно красиво смотрятся вертикально... Вы иструкцию по установке таких насосов читали?

Дмитрий ВК
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий ВК »

насос должен быть как ТР у Grundfos

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

KSB EasySelect: http://www.ksb.com/ksb/tiles/easySelect ... yId=501734" onclick="window.open(this.href);return false; для незарегистрированных пользователей. ПОпробуйте побродить по номенклатуре, очень познавательно. Токо там не должно быть вашего насоса, вам надо искать двойную установку, каждый насос 50% от режима при пиковой нагрузке. Или позвоните в КСБ, им походу скучно, будет чем развлечься. На Взлёт можо позвонить, сравнить стиль общения наших и буржуйских поставщиков :D
Кто может помочь, это сигма чешская, но что- то подсказвает, что искать насос ин-лайн не надо, всё равно будет консольник, и точно не в этом году.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

У WILO прапктически все насосы SCP могут поставляться в вертикальном исполнении.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

У WILO прапктически все насосы SCP могут поставляться в вертикальном исполнении.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Почему то получилось два раза и еще не вошла фраза.

800 м3/ч, 100 м, 130 град. Заполняете опросный лист, указываете необходимость вертикального исполнения, отправляете ближайшему партнеру WILO и Вот Вам и инлайн! :D

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Дмитрий ВК писал(а):Насос Вертикальный должен быть!
Зачем?
На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Или автомобиль Мазерати :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. Разница в цене (для SCP) приблизительно 15%
2. Часто для горизонтального исполнения не хватает площади помещения
3. Инлайновая компоновка иногда позволяет более оптимально расположить трубопроводы, клапана и запорную арматуру и тем самым снизить гидравлические сопротивления за счет уменьшения поворотов.
4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

adstern писал(а):консольных нагрузок
что это за нагрузки? есть радиальные, осевые...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Радиальные. От лишней силы вниз на консоли вала с колесом на конце.
Интересно как про SCP. НИкак не думал что они могут стоя качать столько воды. Никогда в их сторону даже не смотрели.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Прохожий писал(а):На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Че серьезно? Без подковырки спрашиваю. Неужели такая разница? :shock:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

adstern писал(а):4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.
Почему тогда на циркуляционных насосах при вертикальной установке двигателя подшипники быстро выходят из строя ??

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

спросите в сервисе.. вам скажут :)

вообще моё ИМХО - вертикальный насос с движком более 37 кВт - бред...

там даже простейшая операция по замене торцевого превращяется по сложности и потребности в механизмах в запуск космического корабля....

а что касается компоновки и размеров в плане, так надо проектировщиков с прямыми руками :) и консольник займёт меньше места чем инлайн...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

aurika ну надо же как нескромно, прям как будто кроме вас ни у кого больше скидок нет. Сразу адрес написали))))

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

aurika и зачем Дмитрий ВК ломанется к Вам в Ростов, когда у него вило под боком.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Помогите найти насос

Сообщение Прохожий »

Вилы обычно не под боком, а в бок :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить