гpязнуля писал(а):я верю в воздухоудаление и сбор шлама
Вот и прорисовывается вторая часть ответа топикстартеру.
bolik писал(а):что такое гидрострелка. и ее принцип работы. а то я че то не совсем понимаю. и в каких случаях она ставится
ГИДРОСТРЕЛА!!!!
Ахтунг!
Гидравлическую стрелку
как изделие 
есть смысл ставить в качестве замыкающего участка и "группового грязевика" там, где к котлу (котлам) должно быть подключено больше одного контура нагрузки (например, радиаторное отопление, "тёплый пол", водоподогреватели гвс и бассейна).
А
как схемное решение 
"короткозамкнутый котловой контур" - это гениально.
Как раз то, что нужно для каждой котельной с неконденсатными котлами - обеспечивается постоянный расход воды через котлы, снимается необходимость в насосах рециркуляции и в клапанах-регуляторах температуры воды на входах котлов.
Но не спутайте простую схему (котлы подключены параллельно, нагрузки подключены параллельно)
со схемой "кольцевого принципа сборки котельной" (всё последовательно - "ленинградка" в котельной) !