Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Нужен ли насос ?

Сообщение Sid »

Доброго дня всем.
В общем, изложу сразу суть проблемы.

Есть ИТП, довольно большой, который распределяет воду на отопление на несколько жилых домов.
Дома многоэтажные (9-12 этажей).
Температурный график в системе оставляет желать лучшего, и очень медленно реагирует на изменения температуры. За счет этого ТСЖ и потребители теряют N-ое количество денег.

Ну так вот, хотели попробовать установить на входе в дом - байпас, трехходовой клапан на него, ну и привод с погодозависимой автоматикой.

Смысл в том, что насос стоит на дом, и стоит в итп, а итп относится к тепловым сетям города, и туда залезть нету возможности.

В связи с чем вопрос, на что повлияет установка трехходового клапана на обратку, и будут ли против городские тепловые сети против этого
Ну и главные вопрос = нужен ли в данной системе насос.

Трехходовой будет настроен так, что полного закрытия не будет, то есть полностью замкнутой системы на дом не будет. Максимум планирует 50%.

Рисунок в приложении. Буду благодарен за ответы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Нужен ли насос ?

Сообщение Honda »

Насос - нужен.
Запретить устройство ИТП в здании тепловые сети не могут. Но согласовывать с ними схему придется.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Схема не рабочая. Смесительный узел нужно устанавливать в ИТП. Если вас туда не пускают, тогда нужно строить свой. С проектом, ТУ, сдачей и прочим геморроями. Вам оно надо?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Почему в итп ? Почему не рабочая ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Прохожий писал(а):Смесительный узел нужно устанавливать в ИТП. Если вас туда не пускают, тогда нужно строить свой.
Именно это и собираются делать.
Просто изначально топикстартер внес путаницу в термины: тепловой пункт на несколько домов он именует ИТП, на самом деле - это конечно ЦТП. Собственно поэтому туда никого не пускают. И не пустят - всё здание и оборудование - собственность теплосетей.
Sid писал(а):Почему не рабочая ?
Как раз - потому что без насоса. А без него - регулировка температуры на подающей (обратной) магистрали невозможна.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Куда тогда лучше установить насос в такой схеме ?

По поводу терминов уж извините, если честно с городскими сетями никогда не сталкивался, в основном работал с коттеджами.