Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Проблемы с Buderus и автоматикой 2107

Сообщение Dim@ »

Смонтировал котельную с котлом Buderus Logano G234 WS 55квт, автоматика 2107. До приезда наладчиков (газ еще не подключен, подключат неизвестно когда, газ к дому подведен но заглушен после крана) кинул времянку к газу 3/4", запустил котел в ручном (аварийном) режиме - прогнать воздух в системе, отбалансировать контура, показать заказчику что радиаторы греются. Фазировка котла подключена правильно, пока подключена напрямую к сети без стабилизатора, вольтаж 220в. Котел запустился нормально, зажегся с первого раза, поработал минут 10, потом пока я бегал по этажам спускал воздух с коллекторов и радиаторов, горелка потухла и больше включаться отказывается, насосы работают. Горелка в аварию не уходит (красная лампа не загорается), на дисплее горит пиктограмма горелки, газовый клапан не открывается при этом (газ не шипит), розжиг не щелкает. Что это может быть? И как с этим бороться? Задача запустить котел на час, показать заказчику что все греет и расчитаться с ним. Без этого зак отказывается полностью платить за работы, а ждать неизвестно сколько когда официально подключат газ и приедет наладчик неохота.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Дима Ты лишаешь человека гарантий на котел, не санкционированным запуском не специалистом :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Знаю, но клиент предупрежден, да и это пожелание клиента. К тому же "официальный" запуск котла будет только после подключения газа.

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Надо посмотреть STB или датчик давления газа.
Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

поконкретнее плз

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

На G234 - ом должен стоять датчик давления газа - коробочка такая с колёсиком под крышечкой, если давления газа маленькое - котёл не включится. STB - это кнопочка под чёрной крышечкой похожей на шестигранник, его выбивает если котёл перегрели. Надо окрутить крышечку и нажать на кнопочку.
Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ааа...
датчик давления газа идет как опция к котлу, клиент его не купил - сэкономил.(ставится на вход газа, провод от него подключается на плату? его имели ввиду?)
стб не выбило

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не мог ли нае@ся газовый блок или его какой либо элемент?

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Посмотрите какое время на часах - у немцев с 22.00 до 6.00 ночь, заводская настройка вроде +3, её надо поднять.
Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Запусти в режиме трубочиста, или тест реле проверка стб.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

в режиме трубочиста котел тоже не запускается

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

САМОЕ простое. перемыкай контакты+на штекере горелки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Проблемы с Buderus и автоматикой 2107

Сообщение @lex »

Dim@ писал(а):... запустил котел в ручном (аварийном) режиме...
В ручном режиме вся электроника 2107 исключается из работы, участвует в работе термостат и STB/
Похоже что сработал аварийный термостат STB. А что с автоматом розжига ?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Как раз для таких случаев схема даётся :D
А насчёт СТБ - у меня уже 3-й случай под замену (один из них на новой автоматике)...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гpязнуля писал(а):перемыкай контакты+на штекере горелки.
поконкретнее плз
[quote=""Лёлик""]Как раз для таких случаев схема даётся[/quote]
что за схема?
@lex писал(а):Похоже что сработал аварийный термостат STB
Заглушку термостата откручивал, красная пимпочка нажата на нем.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Если подключен датчик отсутствия тяги, то проблема может быть в его срабатывании. На дисплее оно никак не отображается. Только через несколько часов выдаст дефекты отопления и ГВС.
А вообще согласен, проверять в первую очередь надо термостаты. Потом снять сименс и смоделировать его работу перемычками.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дим. так в качестве обмена инфой... НИКАДА не проверя красные пимпочки визуально... что для одной пимпочки нажато то для другой /торчит/... Сам разок котёл в хлам разбирал глюк искал... а надо было то не смотреть и анализировать сработало-не сработало. а просто тыкнуть зубочисткой. если щелкнит значит дело в нем.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Re:

Сообщение "Лёлик" »

Dim@ писал(а):что за схема?
Очевидно электрическая :D ...
В пакетике с инструкцией лежит.
Бери контрольку и смотри, где фаза, идущая на горелку остановилась.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А... атмосферник. Низнаю где его перемыкать. чё там за шнурок к горелке идет. Но уверен что можно .
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

система контроля дымовых газов и прибор контроля давления газа не установлены.

Ответить