Проблемы с Buderus и автоматикой 2107
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Проблемы с Buderus и автоматикой 2107
Смонтировал котельную с котлом Buderus Logano G234 WS 55квт, автоматика 2107. До приезда наладчиков (газ еще не подключен, подключат неизвестно когда, газ к дому подведен но заглушен после крана) кинул времянку к газу 3/4", запустил котел в ручном (аварийном) режиме - прогнать воздух в системе, отбалансировать контура, показать заказчику что радиаторы греются. Фазировка котла подключена правильно, пока подключена напрямую к сети без стабилизатора, вольтаж 220в. Котел запустился нормально, зажегся с первого раза, поработал минут 10, потом пока я бегал по этажам спускал воздух с коллекторов и радиаторов, горелка потухла и больше включаться отказывается, насосы работают. Горелка в аварию не уходит (красная лампа не загорается), на дисплее горит пиктограмма горелки, газовый клапан не открывается при этом (газ не шипит), розжиг не щелкает. Что это может быть? И как с этим бороться? Задача запустить котел на час, показать заказчику что все греет и расчитаться с ним. Без этого зак отказывается полностью платить за работы, а ждать неизвестно сколько когда официально подключат газ и приедет наладчик неохота.
- gennadii
- Претендент
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
- Репутация: 5
- Откуда: Московская обл.
На G234 - ом должен стоять датчик давления газа - коробочка такая с колёсиком под крышечкой, если давления газа маленькое - котёл не включится. STB - это кнопочка под чёрной крышечкой похожей на шестигранник, его выбивает если котёл перегрели. Надо окрутить крышечку и нажать на кнопочку.
Сантехника - это лотерея
Re: Проблемы с Buderus и автоматикой 2107
В ручном режиме вся электроника 2107 исключается из работы, участвует в работе термостат и STB/Dim@ писал(а):... запустил котел в ручном (аварийном) режиме...
Похоже что сработал аварийный термостат STB. А что с автоматом розжига ?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Если подключен датчик отсутствия тяги, то проблема может быть в его срабатывании. На дисплее оно никак не отображается. Только через несколько часов выдаст дефекты отопления и ГВС.
А вообще согласен, проверять в первую очередь надо термостаты. Потом снять сименс и смоделировать его работу перемычками.
А вообще согласен, проверять в первую очередь надо термостаты. Потом снять сименс и смоделировать его работу перемычками.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
Дим. так в качестве обмена инфой... НИКАДА не проверя красные пимпочки визуально... что для одной пимпочки нажато то для другой /торчит/... Сам разок котёл в хлам разбирал глюк искал... а надо было то не смотреть и анализировать сработало-не сработало. а просто тыкнуть зубочисткой. если щелкнит значит дело в нем.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re:
Очевидно электрическаяDim@ писал(а):что за схема?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
В пакетике с инструкцией лежит.
Бери контрольку и смотри, где фаза, идущая на горелку остановилась.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.