Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Usud
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 08:46
Репутация: 0

Тёпелый пол

Сообщение Usud »

Здравствуйте!
Помогите разобраться в такой проблеме: из-за ограниченых средств хочу собственными силами смонтировать тёплый пол в доме из двух этажей. Но так-как в нашем посёлке нет специалистов по этому вотросу обращаюсь к Вам за помощью.
На первом этаже площадь тёплого пола 60 м2, а на втором 15м2. Можно ли установить один коллекторный узел с трёхходовым термостатическим клапоном на первом этаже так чтобы он обеспечивал нормальную работу всех контуров пола на двух этажах. Как правильно это сделать, и если это возможно покажите фото или схему. Спасибо за помощь.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Ставьте коллектор на 7-8 выходов и узел на него, а вверх только две петли, утеплите только их.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Один термостатический рекомендуют до 50кв.м.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Это вы про что сейчас написали ???
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re: Тёпелый пол

Сообщение Valeriy »

Usud писал(а): ... площадь тёплого пола 60 м2, а на втором 15м2. Можно ли установить один коллекторный узел с трёхходовым термостатическим клапоном...?
Один термостатический рекомендуют на площади до 50 кв.м.
Что-то не так?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Valeriy а с чем это связано?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Я так понимаю, что связано это с ограниченным Kvs(попросту пропускной способностью) смесителей при использованиии головок с парафином-церезитом(или аналогом). На большие протоки технически изготовить возможно, но производители считают, что на большие Kvs лучше применять электропривода.
А к чему столь строгий экзамен?
Что касается вопроса Usud, я считаю, что расположение коллектора ниже этажом вполне нормально, на 1-ом кол-во петель по расположению и кол-ву помещений(при этом не допустить площадь одного ТП более 20кв.м), на второй - две петли(с целью уменьшить сопротивление петель и по возможности облегчить выгон воздуха их них).

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Valeriy спасибо понятно
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

аристошка, к чему этот юмор?
Я же прекрасно понимаю, что Вы в деле отопления спец ещё тот!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

вы мне льстите :D
нет Valeriy конкретно по этому вопросу не в курсе
так что спасибо от души
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Ну-ну...

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Трехходовому в СУ не надо много пропускать, он подмешивает теплую воду из СО в ТП.
когда лепим самодельные тп иногда даже ставим клапана 1/2" на коллектор 5-6 выходов и подмеса достаточно.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

А обратку-то насос через что гоняет?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Котелок писал(а):Ставьте коллектор на 7-8 выходов и узел на него, а вверх только две петли, утеплите только их.
И воздухоотводчики на эти 2 петли обязательно поставьте!
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Ответить