Вопрос по ГВС BAXI Slim
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вопрос по ГВС BAXI Slim
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня работает ГВС. Имеетя котел BAXI Slim 1.300 in, к нему подключен бойлер reflex на 200л. На котле имеется ручка регулировки температуры воды в бойлере.У меня температура воды в бойлере поддерживается 60 градусов и не зависит от положения ручки регулятора. Это является неисправностью? Какой диапазон регулирования должен быть в этом котле? Какая температура ГВС должна быть в положении регулятора "комфорт"? Очень надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Вопрос по ГВС BAXI Slim
Дело в том, что мне как раз и нужно температуру воды меньше 60 градусов, а этого я сделать с помощью штатного регулятора не могу.
Re:
У меня котел по отоплению регулируется комнатным термостатом, поэтому контур отопления регулировать не могу. Стоит приоритет ГВС, когда поворачиваю ручку регулятора температуры бойлера, отключается отопление и котел нагревает бойлер до 60 градусов независимо от положения регулятора.Honda писал(а):Да, это какая-то неполадка. Посмотрите, как работают индикаторы нагрева горячей воды на дисплее котла, в нужный момент "тормозят" нагрев бойлера?
Контур отопления поставьте - на минимум.
Насколько я знаю, есть следующие способы регулировки температуры ГВС подключенных бойлеров к Slim:
- используется датчик температуры бойлера ГВС (вкл/выкл): Slim осуществляет приоритет ГВС по заданию датчика (ручка регулировки температуры ГВС на панели котла выставляется в максимум)
- используется фирменный ntc датчик: Slim осуществляет приоритет ГВС по заданию выставляемому ручкой регулировки температуры ГВС на панели котла, при этом дополнительно реализуется, т.н. функция антилегионелла с некоторой переодичностью. Приоритет ГВС осуществляется либо выкл. насоса на отопление и вкл. насоса бойлера ГВС, либо вкл. привода 3-х клапана (выставляется dip переключателем).
- используется датчик температуры бойлера ГВС (вкл/выкл): Slim осуществляет приоритет ГВС по заданию датчика (ручка регулировки температуры ГВС на панели котла выставляется в максимум)
- используется фирменный ntc датчик: Slim осуществляет приоритет ГВС по заданию выставляемому ручкой регулировки температуры ГВС на панели котла, при этом дополнительно реализуется, т.н. функция антилегионелла с некоторой переодичностью. Приоритет ГВС осуществляется либо выкл. насоса на отопление и вкл. насоса бойлера ГВС, либо вкл. привода 3-х клапана (выставляется dip переключателем).
Всем спасибо за помощь.
Фото пока сделать не могу. Там все смонтировано просто. 2 коллектора: подача и обратка. 3 контура: радиаторное отопление, ГВС, ТП. Бойлер Reflex без своего термостата. В него вставлен датчик температуры от BAXI, т.е. родной для котла. На плату котла приходят кабели от датчика и насоса. Датчик дает сигнал, если температура меньше заданной регулятором, то запускается котел, врубает насос ГВС и гоняет теплоноситель через бойлер. Стоит приоритет ГВС, т.е. при включении ГВС насос контура радиаторов вырубается до тех пор пока не нагреется вода в бойлере. Отопление регулируется комнатным термостатом, функций ГВС в нем нет, поэтому он ни как не может влиять на контур ГВС.
Проблема в следующим: в бойлере температура 10 градусов, круче ручку" Регулятор температуры ГВС" на котле, примерно в середине диапазона загорается лампа ГВС, включается котел и нагревает воду до 60 градусов, т.е. ни больше, ни меньше не сделаешь. Регулятор таким образом работает как вкл-выкл. ГВС.
Сервис(котел на гарантии) утверждает, что у меня все работает правильно. В документации на котел есть информация, что температура воды регулируется, но диапазон не указан. Задача стоит в том, что бы заставить сервис исправить эту неполадку.
Спасибо.
Фото пока сделать не могу. Там все смонтировано просто. 2 коллектора: подача и обратка. 3 контура: радиаторное отопление, ГВС, ТП. Бойлер Reflex без своего термостата. В него вставлен датчик температуры от BAXI, т.е. родной для котла. На плату котла приходят кабели от датчика и насоса. Датчик дает сигнал, если температура меньше заданной регулятором, то запускается котел, врубает насос ГВС и гоняет теплоноситель через бойлер. Стоит приоритет ГВС, т.е. при включении ГВС насос контура радиаторов вырубается до тех пор пока не нагреется вода в бойлере. Отопление регулируется комнатным термостатом, функций ГВС в нем нет, поэтому он ни как не может влиять на контур ГВС.
Проблема в следующим: в бойлере температура 10 градусов, круче ручку" Регулятор температуры ГВС" на котле, примерно в середине диапазона загорается лампа ГВС, включается котел и нагревает воду до 60 градусов, т.е. ни больше, ни меньше не сделаешь. Регулятор таким образом работает как вкл-выкл. ГВС.
Сервис(котел на гарантии) утверждает, что у меня все работает правильно. В документации на котел есть информация, что температура воды регулируется, но диапазон не указан. Задача стоит в том, что бы заставить сервис исправить эту неполадку.
Спасибо.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Re: Вопрос по ГВС BAXI Slim
Возможно неисправен сам д-к темпер ,попробуй его отключить и понаблюдай за работой котла в режиме ГВС .При этом температура воды должна контролироваться д-м контура отопления и регулироваться соответственно этой же ручкой.Поправте меня если не так.
Откройте страницу 19 Руководства Baxi Slim "Присоединение бойлра других торговых марок". Там есть рис.12, посмотрите, все ли соединено, так как на рисунке. Если все так, то значит неправильно
Не должно быть перемычки между контактами 5 и 6, она ставится, только, если используется программатор ГВС.

Не должно быть перемычки между контактами 5 и 6, она ставится, только, если используется программатор ГВС.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...