Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом, как выполнить химическую промывку от накипи системы отопления загородного дома.
Описание системы:- алюминиевые радиаторы (15 шт), к каждому подведены 2 трубы (вход и выход)
- разводка радиаторов от гребенки выполнена трубами PEX 16 мм с латунными фитингами, разводка от котлов до гребенки - трубами 20 мм
- срок эксплуатации без техобслуживания - 5 лет.
- Первоначально в систему в качестве теплоносителя был залит полипропиленгликоль. Через 2 года, в связи с ремонтами и проч. несколько раз доливали в систему воду. Последние 2 отопительных сезона в системе уже почти вода, концентрация исходного теплоносителя непонятна. Вода в системе колодезная, питьевая, но высокой жесткости. При кипячении в электрочайнике приходится регулярно (1раз/квартал) удалять накипь от такой воды с помощью лимонная кислоты.
- Основной источник тепла - газогенераторный дровяной котел Viessmann, который несмотря на немецкую автоматику не справляется с нашим раздолбайством. 5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.
Есть желание поменять теплоноситель, предварительно промыв систему от накипи с помощью той же лимонной кислоты. Можно ли так делать? Если можно, то как именно выполнить промывку.
Заранее спасибо за советы и комментарии
Сергей
Помогите советом по промывке системы отпления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 сен 2010, 15:50
- Репутация: 0
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Росинка213 писал(а):в качестве теплоносителя был залит полипропиленгликоль
Мне кажется у Вас так теплообменник котла вся в хлопьях.Росинка213 писал(а):5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Не уверен, что там немецкая автоматика - котел этот вообще поляками был разработан, и поляки же, скорее всего его и производят до сих пор (ИМХО, не проверял, однако).Росинка213 писал(а):Основной источник тепла - газогенераторный дровяной котел Viessmann, который несмотря на немецкую автоматику не справляется с нашим раздолбайством. 5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.

Вывод, что именно автоматика виновата в перегревах.... это тоже никак не очевидно, в этом ещё разбираться нужно. Для начала - промыть котел.
Что за радиаторы? Если на секциях внизу есть отстойники,то каждый радиатор надо снять и промыть-в них скапливаются шлаки.А лимонная кислота-это в чайник.Пробовалось-оказалось неэффективно.Есть специальная жидкость российского розлива-чистит замечательно,главное не превышать температурный режим при промывке,иначе начнёт разъедать всё подряд.Вот,к сожалению,забыл,как называется.
На Бога надейся,а сам не плошай!
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Помогите советом по промывке системы отпления
Надо попробовать слить и демонтировать хотя-бы один радиатор ,открутить футорку,там посмотреть тогда понятно будет промыть или не промыть
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
котел промывать от накипи хим реагентом специальным (типа кислоты или щелочи) с последующей промывкой нейтрализатором кислотности. в инете пошарьте - продают и жидкости эти и специальный насос для промывки.
в остальной системе отопления просто прокачайте систему чистой водой что бы вымыть шлам и залейте теплоноситель разбавленный дистилированной водой в необходимой пропорции. думаю что этого будет достаточно.
в остальной системе отопления просто прокачайте систему чистой водой что бы вымыть шлам и залейте теплоноситель разбавленный дистилированной водой в необходимой пропорции. думаю что этого будет достаточно.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Нельзя, у неё PH мало!Dim@ писал(а):дистилированной водой
ты определись, это два реактива которые нейтрализуют друг друга))) (от накипи кислота)Dim@ писал(а):типа кислоты или щелочи)
А по вопросу скажу так!
Все теплоносители имеют границу концентрации, (в инструкции по применению) при увеличении доли воды антифриз теряет свои свойства не только в антизамерзании, но и вработе присадок (антикорозирующие, антивспенивающие и т.д, и т.п.)
В Вашем варианте по всей видимости произошло следующее, антифриз просто начал распадаться на фракции, и выпадать в осадок в виде хлопьев в теплообменник котла!
Решение:
1)слить теплоноситель.
2)промыть систему водой (до пекращения вымывания хлопьев из системы)
3)Залить систему химподготовленным теплоносителем! используя например дозатор солей полифосфата
если не поможет простая промывка водой то http://www.tool-pro.ru/prochistka-trub/ ... toplenija/" onclick="window.open(this.href);return false; посмотрите что советуют профи
Если голова болит, значит она есть!!!
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
котел от виссмана нормальный
кипеть не будет если внимательно читать инструкцию по монтажу и выполнять ее
монтировал у клиента два года назад
работает тьфу-тьфу без проблем
при этом котел на 18 кВт а обогреваемая площадь 70 кв.м.
все довольны в особенности я
я думаю на чем нибудь сэкономили
не ТА или защиту от перегрева не поставили
Росинка213 колись в чем косяк
кипеть не будет если внимательно читать инструкцию по монтажу и выполнять ее
монтировал у клиента два года назад
работает тьфу-тьфу без проблем
при этом котел на 18 кВт а обогреваемая площадь 70 кв.м.
все довольны в особенности я

я думаю на чем нибудь сэкономили
не ТА или защиту от перегрева не поставили
Росинка213 колись в чем косяк
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии