Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Росинка213
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 15:50
Репутация: 0

Помогите советом по промывке системы отпления

Сообщение Росинка213 »

Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом, как выполнить химическую промывку от накипи системы отопления загородного дома.
Описание системы:- алюминиевые радиаторы (15 шт), к каждому подведены 2 трубы (вход и выход)
- разводка радиаторов от гребенки выполнена трубами PEX 16 мм с латунными фитингами, разводка от котлов до гребенки - трубами 20 мм
- срок эксплуатации без техобслуживания - 5 лет.
- Первоначально в систему в качестве теплоносителя был залит полипропиленгликоль. Через 2 года, в связи с ремонтами и проч. несколько раз доливали в систему воду. Последние 2 отопительных сезона в системе уже почти вода, концентрация исходного теплоносителя непонятна. Вода в системе колодезная, питьевая, но высокой жесткости. При кипячении в электрочайнике приходится регулярно (1раз/квартал) удалять накипь от такой воды с помощью лимонная кислоты.
- Основной источник тепла - газогенераторный дровяной котел Viessmann, который несмотря на немецкую автоматику не справляется с нашим раздолбайством. 5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.

Есть желание поменять теплоноситель, предварительно промыв систему от накипи с помощью той же лимонной кислоты. Можно ли так делать? Если можно, то как именно выполнить промывку.
Заранее спасибо за советы и комментарии
Сергей

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Росинка213 писал(а):в качестве теплоносителя был залит полипропиленгликоль
Росинка213 писал(а):5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.
Мне кажется у Вас так теплообменник котла вся в хлопьях.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Росинка213 писал(а):Основной источник тепла - газогенераторный дровяной котел Viessmann, который несмотря на немецкую автоматику не справляется с нашим раздолбайством. 5-10 раз за сезон происходит перегрев системы, когда на подаче температура достигает 100-110С.
Не уверен, что там немецкая автоматика - котел этот вообще поляками был разработан, и поляки же, скорее всего его и производят до сих пор (ИМХО, не проверял, однако). :mrgreen:
Вывод, что именно автоматика виновата в перегревах.... это тоже никак не очевидно, в этом ещё разбираться нужно. Для начала - промыть котел.

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Что за радиаторы? Если на секциях внизу есть отстойники,то каждый радиатор надо снять и промыть-в них скапливаются шлаки.А лимонная кислота-это в чайник.Пробовалось-оказалось неэффективно.Есть специальная жидкость российского розлива-чистит замечательно,главное не превышать температурный режим при промывке,иначе начнёт разъедать всё подряд.Вот,к сожалению,забыл,как называется.
На Бога надейся,а сам не плошай!

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Re: Помогите советом по промывке системы отпления

Сообщение aleksery »

Надо попробовать слить и демонтировать хотя-бы один радиатор ,открутить футорку,там посмотреть тогда понятно будет промыть или не промыть

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

котел промывать от накипи хим реагентом специальным (типа кислоты или щелочи) с последующей промывкой нейтрализатором кислотности. в инете пошарьте - продают и жидкости эти и специальный насос для промывки.
в остальной системе отопления просто прокачайте систему чистой водой что бы вымыть шлам и залейте теплоноситель разбавленный дистилированной водой в необходимой пропорции. думаю что этого будет достаточно.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Dim@ писал(а):дистилированной водой
Нельзя, у неё PH мало!
Dim@ писал(а):типа кислоты или щелочи)
ты определись, это два реактива которые нейтрализуют друг друга))) (от накипи кислота)
А по вопросу скажу так!
Все теплоносители имеют границу концентрации, (в инструкции по применению) при увеличении доли воды антифриз теряет свои свойства не только в антизамерзании, но и вработе присадок (антикорозирующие, антивспенивающие и т.д, и т.п.)
В Вашем варианте по всей видимости произошло следующее, антифриз просто начал распадаться на фракции, и выпадать в осадок в виде хлопьев в теплообменник котла!
Решение:
1)слить теплоноситель.
2)промыть систему водой (до пекращения вымывания хлопьев из системы)
3)Залить систему химподготовленным теплоносителем! используя например дозатор солей полифосфата
если не поможет простая промывка водой то http://www.tool-pro.ru/prochistka-trub/ ... toplenija/" onclick="window.open(this.href);return false; посмотрите что советуют профи
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

5 лет - это всего 2 сезона. Мало для забивок.
Кипит не от этого.
Схему и мощности радиаторов и котла, диаметры- в студию
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Пятницa писал(а):5 лет - это всего 2
А что зима у нас раз в 2,5 года? :shock:
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

:D Спасибо за поправку
Пардон, не 2 сезона, а 2 года эксплуатации..
Сезон - это полгода работы.. :wink: а полгода просто хранение в трубах..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

котел от виссмана нормальный
кипеть не будет если внимательно читать инструкцию по монтажу и выполнять ее
монтировал у клиента два года назад
работает тьфу-тьфу без проблем
при этом котел на 18 кВт а обогреваемая площадь 70 кв.м.
все довольны в особенности я :mrgreen:
я думаю на чем нибудь сэкономили
не ТА или защиту от перегрева не поставили
Росинка213 колись в чем косяк
Лужу и паяю котлы починяю.