Подключил термостат не работает ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Подключил термостат не работает ГВС

Сообщение Mir »

Котел Будерус Логомакс 054 24. Новый еще не работал. Так сказать пуск наладку сделал сервисмен. Потом объяснил как подключить термостат Simens. Сделал. Включил на 70 гоадусов термостат на 22. Заработало отопление. Включился отключился. Решил пообедать. Потом посуду помыть , а ГВС то и не заработала. Снял напругу с котла . Попробовал опять ГВС не работает. Что делать подскажите. Живу за 40 км от сервиса, вызывать мена пока не хочется на дворе плюс.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Город какой?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

При пуска-наладке был проверен режим ГВС, котёл отрабатывал по ГВС ?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Вернул перемычку на место - ГВС заработала.
Думаю что то с проводами . В букваре написано сечение провода для подсоединения термостата 0.5 мм.кв длина не более 20 м. У меня о.75 и длина ровно 20 м.? Может быть это пичиной...

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Так,поподробнее пожалуйста. Когда котел работает на ГВС какая индикация на дисплее? "=Н"или же просто температура?
Желательно ответить сразу
чисть канализацию и никого не бойся

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Еще

Сообщение Mir »

Когда был подключен термостат была выдана ошибка 8Y не обаружена перемычка на ST8 рис 7 инструкции.
Наверное сервисмен мне что то не так объяснил - вместо перемычки подсоединить провода от термостата. Получается когда термостат разомкнут по температуре в квартире ГВС не вкл. а как правильно тогда подключить. Подскажите пжалста.

Сейчас то с перемычкой пишет =H.
а когда провода от симеса были подключены то 8Y было, я то сразу не разглядел что там прописываются ошибки.
А вот сейчас в неработающем состоянии температуру показывает 40 гр.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Кстати, по инструкции прописано подключение RC 10? RC 20 к колодке ST19 клеммы 7 и 6 а про перемычку ничего не сказано.
Сервисмен мне сказал, что по инструкции к этим клемма должен быть подключен родной будеровский типа программатор за 7 000 рубчиков. А так как у меня порстой Сименс то подключатьвместо перемычки...
Последний раз редактировалось Mir 01 окт 2010, 13:03, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

:bawling: :bawling: :bawling: :mrgreen: Вы мой пост читали ? про место подключения комнатного термостата??? На ST 8 подключается термостат бойлера
Че за город?
я в сети -только из-за Вас,так что жду результата :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

1. 30км от Самары.
2.Где читать про "про место подключения комнатного термостата??? На ST 8 подключается термостат бойлера" в упор не вижу.

"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Тему про термостат Сименс и Будерус кто создавал? http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16438Пушкин?
Сделайте как говорю будет Вам счастье :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Грубо виноват дико извиняюсь.

1. Где бы такое обозначение в схемах найти LR -Ls . Проблемы нет .аналоговый термостат устанавливается на клеммы LR -Ls. Там то и стоит перемычка.

Получается что я туда и поставил (вместо перемычки на ST8 по схеме) а он паразит на ГВС режим выходить не хочет...

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Еще раз извиняйте.
С очками нашел таки на схеме бледную LR -Ls .
на колодке ST 10? Перемычку убрать провода подцепить? Прошу подтвердить проколодку ST 10.
Спасибо что не бросили.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

да это именно оно -ST 10. Перемычку убрать -провода подцепить :D на ST8 вернуть как было.
Да не во что :D
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить