Viessmann Vitopend 222- подскажите с ИБП

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
myspring73
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 сен 2007, 00:21
Репутация: 0

Viessmann Vitopend 222- подскажите с ИБП

Сообщение myspring73 »

Висит на стене Viessmann Vitopend 222. Иногда отключают электроэнергию. Подскажите, плз, какую связку использовать (ИБП или аккумулятор с чем-то), чтобы котел мог прожить без света 6-8 часов, естественно, чтобы включение происходило автоматически.
Спасибо заранее.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

cyberpower cps3000pie ставим к виссманам, нормально работает. на 100ампер/час акуме работает часов 5-6

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Как вариант-SKAT UPS 1000(производитель Бастион).На трёх аккумуляторах 100ампер-час при нагрузке около 300вольт-ампер котёл будет работать часов восемь. Сам ИБП рассчитан на нагрузку 700 Вт(в пике 1000)-можете подключить ещё один не особо мощный потребитель. Работает корректно-негативных отзывов не слышал.
На Бога надейся,а сам не плошай!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Ставим INELT Monolith K1000LT, система с 100 амперными аккумуляторами будет работать при нагрузке 300Вт 10ч 30м. Недавно смонтировали котельную в которой почти все насосы энергосберегающие, среднее потребление приблизительно 150 Вт, соответственно аккумуляторов хватит минимум на 21 час.
При необходимости на эту модель можно повесить аккумуляторы емкостью до 150Ач.

Рекомендую вот этот магазин http://www.mos-invertor.ru/prd3.html" onclick="window.open(this.href);return false;

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Сам эксплуатирую BACK UPS 1000 от APC на цирк насос уже 5 лет -только дистиллированную воду добавляй , 2 кислотных подольских АКБ по 70 А.Ч., генерит чистый синус , выдаёт сигналы на GSM -контроллер о состоянии сети , батареи ,...
В 1995 году делали очень надёжные .
В другом доме стоит SMART UPS 1400 , питает холодильник , цирк насос , комп ,ТВ , освещение .
На входе стабилизатор 2кВт , ибо ниже 180 В UPS переходит на батареи . На выходе синус .

Все эти УПСы о APC красная цена моделей от 95г (исправных ,без АКБ) 600-1000руб .
Одна неприятность СВЧ SMART UPS1400 не тянет -перегруз.
АКБ стоят ёмкость 500а.ч. хватает на сутки не в чем себе не отказывать .
Ген. за последние 3 года не пускал не разу .

Ответить