Подбор диаметров трубы для отопления.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

Valeriy писал(а):что такое мощность насоса.
напор....в метрах....с кубами уже разобрались...теперь нужно что б он преодолел все сопротивления....к примеру есть разводка на троцниках Кан или Рехау, есть ППР а есть любимая медь где диаметр побольше...так вон интересует выбор диаметра трубы правильный если на ветке к примеру 10 радиаторов и насоса...тепло по мощности одно а вот сопротивления совсем другие....+ также есть лучевая разводка..... и вот как быть.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

RUZALIN
не....настенники не интересно...как правило ТТ котлы...к примеру есть сороковка кВт...стрела...юнкерс до 50кВт...после стрелы коллектора...3 контура отопления и ТП...вон и дальше нужно расставить насосы по полочкам....

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Неважно какой источник нагрева.
Важна схема системы и теплопотери.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ченя писал(а):на ветке к примеру 10 радиаторов
И знаем сколько они дают мощности: 10 радиаторов по 8 секций например= 10*8=80 секций, допустим у нас температурный режим 75/65/23 и получаем грубо 130 Вт мощности с каждой секций. В сумме ветка даёт 10.4 кВт. Эта наша мощность :) Считаем расход, чтобы это прокачать: (10400*3.6)/4.187*10= 0.895 кубаметра. Объёмный расход насоса при этом: 0.895/0.9818= 0.91 Вот это 1 параметр выбора насоса, Пока понятно? :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

RUZALIN
пока нет....к примеру я 10,4 кВт. множыл бы на 0,86 и делил на дельту 15град...а откуда у вас такие цифры...за дельту наверное берете 10... и эьл
RUZALIN писал(а):0.895/0.9818= 0.91
тоже не понятно...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

RUZALIN писал(а):(10400*3.6)/4.187*10
Из формулы 3.6/4.187 и дают эти
Ченя писал(а):множыл бы на 0,86
Ченя писал(а):за дельту наверное берете 10... и эьл
Да, там сам уже ставишь, какая дельта нужна.
Ченя писал(а): RUZALIN писал(а):0.895/0.9818= 0.91

тоже не понятно...
Это перевод массового расхода в объёмный.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

все понятно....едем дальше...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Дальше вот самое интересное: краны углы, трубы, варианты разводки и вся такая крень....короче определение напора насоса, а чтобы это определить, надо рассчитать сопротивление системы. В двухтрубной системе: определение самого нагруженного участка. Напор насоса и будем находить по этому участку.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

RUZALIN
и как мы это делаем....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Подбор диаметров трубы для отопления.

Сообщение RUZALIN »

Тут вот уже на словах не поучиться, надо чертить показывать считать пробовать :) Там и графики и таблицы строить.

Хорошая книга, почитайте. Там есть это всё, если вникать: Тиатор "Отопительные системы" . Ну и классику Сканави можно почитать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

RUZALIN
смотрел подбор насоса на 146 странице....ничего конкретного иль там еще чего есть...?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Гидравлический расчет.

ShaDS
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 22:35
Репутация: 0

Re:

Сообщение ShaDS »

Другой человек писал(а):Для отопления по тепловому потоку, водоснабжение-потери на длинне трубопровода. А вообще, для малоэтажки не особо актуально. Задушить систему-это нужно постараться еще.
Я это пользую- http://www.oventrop.de/content.asp?Cont ... lect=ru-RU" onclick="window.open(this.href);return false; только бывают глюки у прожины, нужно проглядывать потом данные. Хотя , то же самое я и сам на вскидку рассчитаю в голове. Прога красивее делает. Удачи.
Не понятно как программу с сайта заполучить. Прист данные ввести, ввожу и никакой реакции. Что не правильно делаю?... :?:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А если еще проще?
Какой в реале выбор насосов для отопления? У грюнда 40ка да 60ка на радиаторы. Двоечка виловская на бойлер. А семерка и 80ка на магастрали.
Из чего выбирать до 5сот квадратов?
Встретил дизайнера - убей сразу!

ТЕПЛОВИК
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 23:05
Репутация: 0

Сообщение ТЕПЛОВИК »

У НАС НА ДИСКАХ ЕСТЬ овентроповская программа но сами ею не пользуемся.сильно нравитьса нам подход рехау к этому делу

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

ТЕПЛОВИК писал(а):сильно нравитьса нам подход рехау к этому делу
а что у них там такого крутого??? :shock:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

RUZALIN писал(а):Тиатор "Отопительные системы"
Читай с 168 по 186 страницы, там как раз и расчёт есть, вот только что смотрел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

дистанционное обучение прямо :mrgreen:
потеря напора состоит из двух величин: трение и местные сопротивления. для расчета трения нужно иметь график удельной потери напора трубы (Па/м) в зависимости от расхода (или скорости) и диаметра. При этом для того материала, который вы используете (медь, полипропилен, сталь....)
необходимо разбить ветку на отдельные участки и посчитать расход на участке.
задаться диаметрами и посчитать скорость на участке
по скорости (или расходу) и диаметру найти удельную потерю напора R (Па/м) на трение на каждом участке
умножив длину подачи и обратки каждго участка на его R находим потерю напора на трение на участке, суммируя их находим потерю напоря всей ветки.
ну а потом берем таблицу с местными сопротивлениями и считаем все тройники на проход, учитываем повороты, сужения и пр...
добавляем потерю напора на регул. вентиле и в самом радиаторе (последнем в ветке)
и когда вы суммируете потери на трение с потерями на местных сопртивлениях у вас и будет необходимый напор для выбора насоса, ну а расход - это общий расход на ветке.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вот и подытожили :D Всё верно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

G=3,6*Q/4,187*(tпод-tобр) -это расход теплоносителя в кг.час.
Q-тепл.мощь (ватт)
Идем дальше. Выбираем насос, выражается в метрах водн.столба.
H=R*L*ZF
R-удельная потеря напора на метр длинны.(по таблице)
L-длина самого удаленного участка
ZF-коэфф.запаса =2,2
В итоге получаем расход который нужно поднять на определенную высоту, т.е. выбираем насос по его параметрам. Причем это проделывается для каждой ветки, если их несколько.
Очень странно, что такое толковище развели. :shock: