Нужен спец по котлам Nova Florida

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Нужен спец по котлам Nova Florida

Сообщение А. Коляда »

А может и просто спец по газовым 2-контурным котлам.
Котел Nova Florida VELA COMPACT CTFS 24 AF.
Воздух или кислород накапливается преимущественно в первом в цепочке радиаторе. Почему он не уходит через газовыводящий клапан который установлен не водяном насосе? Может сам клапан не отжат в рабочее положение?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

котел тут ни при чем.
но на всякий случай проверьте не закрыт ли колпачек на воздушнике.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

ставь после котла сепаратор и воздухоотводчик

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

В котле имеется группа безопасности с автоматическим воздухоотводтчиком. если он стравливает воздух а на радиаторы все равно доходит, тогда ищите причину в системе, не найдете, тогда сепаратор.

А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Re:

Сообщение А. Коляда »

Kriz@ писал(а):В котле имеется группа безопасности с автоматическим воздухоотводтчиком. если он стравливает воздух а на радиаторы все равно доходит, тогда ищите причину в системе, не найдете, тогда сепаратор.
какая причина может быть в системе? однотрубная последовательная система 1этажного дома. все герметично.
может быть что сам клапан воздухоотводчика не отжат в рабочее положение?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

все возможно
даже то что клапан воздухоотводчика залип
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить