Проблемыс горелкой Cuenod NC4 H101

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Проблемыс горелкой Cuenod NC4 H101

Сообщение Другой человек »

Горелка Cuenod- работает странно, в режиме ожидания постоянно с разной периодичностью включается вентилятор(прям тыркается-пыркается). Дисплей показывает ожидание сигнала от котла. Неиспровностей не показывает. Розжиг и горение отличное.В блокировку не входит.Топливо и воздух-по инструкции. В инструкции ничего не сказано про эти тыркания. Может так и должно быть? Подключена к Logomatic 2109. Почему спрашиваю " так и должно быть"?, потому что с первого пуска такое. Может это как бы охлаждение форсунки или что? :shock:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Другой человек писал(а):Горелка Cuenod
Какая марка конкретно?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

NC4 H101 :)

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

На дисплее? Кюно стали с дисплеями?
Но в любом случае - такого не должно быть:)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

питание горелки от сети или от генератора? стабилизатор стоит? у нас была такая проблема когда поселок на стадии строительства питался от генератора, а мы в одном из домов поселка запускали горелку Кюно

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Стабилизатор стоит,ресанта правда, но 220 есть. Может фазировка на разъеме не верна. Ввод в котел сфазирован. Блин, не понятно.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Может фазу перекинуть? Завтра попробую...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»