Не работает расшеритель

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Не работает расшеритель

Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »

Доброго время суток,с празником , и прозьба в честь праздника подсказать решение по врезке расшерительного бака в систеу . Сейчас не работает ,давление при нагреве прет на 1бар. при 70 градусах и выше и выше . В системе 108 секций Н500 алюминий ,84 чугун ,трубы 25рn 25 около 150метров ,теплый полы 180 метров трубы 16 металопласт плус кател, контур бойлера не большой .! БАК 50 литров не работат :bawling: смотри фото.
А у нас тут действительно провинция !

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Бака должно хватать по идее, настроить его надо.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ВАДИМ РАЗУВАЕВ
обьем системы какой? в литрах?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

ВАДИМ РАЗУВАЕВ писал(а):давление при нагреве прет на 1бар. при 70 градусах и выше и выше
Какое давление для Вас было бы приемлемым ?
0,5 бар ?
Изображение

ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »

Настраивал 1.8 в баке 1.8 в системе . не работает . меня 0.1 устроит
А у нас тут действительно провинция !

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

:mrgreen: Зачем 1.8 делать в баке. Сколько этажей в доме?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »

3 этажа .
А у нас тут действительно провинция !

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Если не работает бак,вариантов три.
1.Нет предварительной подкачки.
Решение-отключить бак от системы и автомобильным насосом подкачать(кстати,что за котёл?какое у него рабочее давление?) .
2.Прохудилась мембрана.
Решение-замена бака.
3.Закрыт отсекающий кран.
Решение-понятно.
На Бога надейся,а сам не плошай!

ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »

что то при загрузки фото меня из интернета выкидывает. 1. подкачивали,сдували , закрывали . хотелось бы услышать мнение о врезке .но вот ни как с фото.
А у нас тут действительно провинция !

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

подкачивали расширительный бак воздухом при слитой системе?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »

подкачивали при отсоединенном баке от системы . пустой тоесть.
А у нас тут действительно провинция !

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

ВАДИМ РАЗУВАЕВ писал(а):давление при нагреве прет на 1бар.
На отключенный бак сколько качали?И,повторю вопрос,какое рабочее давление у котла?И с чего решили что бак неисправен?Аварийно растет давление и срабатывает предохранительный клапан?
На Бога надейся,а сам не плошай!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Решил тоже поучавствовать.Лично я придерживаюсть следующих правил и вам советую:Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.Естественно сбросив перед бакм предварительно давление.Коофициент расширения воды воды от комнотной до 90 градусов 4%.Но я подбираю из расчёта 10 % бак от объёма системыЗапас не помешает.Проверте объём воды призаполнении системы по счётчику.Врезать доп. расширитель можно в любую точьку,лучьше в обратку без крана.Пускай всегда открыт.Проследите за подпиткой не пропускает ли вентиль.Не знаю какой у вас котёл ,но приборов немало.Литров на 20 я думаю длжен быть, а то и больше.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Курчак писал(а):Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.
Давление в системе отопления равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,3бар. Устанавливается на холодную при включенном и настроенном расширительном баке.
Давление в баке равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,2бар. Устанавливается при отключенной системе отопления и пустом баке.
(пример: 3х этажный дом + цокольный этаж - высота 11 метров, давление в системе отопления устанавливается 1,1+0,3=1,4 бара. Давление в расширительном баке должно быть 1,3бара.)
Информация с семинара Reflex и в инструкциях к бакам это написано... Прежде чем что то делать своими шаловливыми рученками учите матчасть и читайте инструкции :D

дядя Саша
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 14:00
Репутация: 0

Сообщение дядя Саша »

О эта прохудившаяся мембрама!Взял и выкинул расширитель,даю подпитку из водопровода,скидываю его-же давление и работает,а куда ему деваться. 100кв.м.65 рёбер-чугуна, однотрубный контур,котел Жуковский +насос.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Вы Юноша поразили меня своими теоретическими расчётами.Всё из за 0.1 кг/см.Как вы думаете Сильно это повлияет на работу отпления.Пока вы на семинары за понтами ездите,я уж 20 лет людям тепло деалаю.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re:

Сообщение Курчак »

дядя Саша писал(а):О эта прохудившаяся мембрама!Взял и выкинул расширитель,даю подпитку из водопровода,скидываю его-же давление и работает,а куда ему деваться. 100кв.м.65 рёбер-чугуна, однотрубный контур,котел Жуковский +насос.
А вот дядя Саша,что бывает с котлом с Жуковского,когда кран на расширитель перекрыли.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Курчак писал(а):Всё из за 0.1 кг/см.Как вы думаете Сильно это повлияет на работу отпления.
Дело не в отоплении (да и для котла чем выше давление, тем лучше).
Где-то мне встречалась такая фраза, что при минимуме давления воды в системе в МРБ должна оставаться водяная подушка. Для того, чтобы мембрана не тёрлась о стенки бака ?
На самом деле, конечно же, 0,1 бар - это предмет для рассуждений технологов-"эстетов". :)
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Курчак писал(а):А вот дядя Саша,что бывает с котлом с Жуковского,когда кран на расширитель перекрыли.
К чему так стращать?
Кто-нибудь ещё подумает, что мембранный расширительный бак - это защитное устройство. :D
Изображение

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Да, если нет больше ничего.Я об открытой системе написал.И расширитель обычный из трубы.Только сброс сделали металлопластиком через кран.Кран на лето закрыт былюЗатопили,вот и результат.Я ручку от крана выкинул.Дно заварил.Всё работает.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Ответить