Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Саратов
Не работает расшеритель
Доброго время суток,с празником , и прозьба в честь праздника подсказать решение по врезке расшерительного бака в систеу . Сейчас не работает ,давление при нагреве прет на 1бар. при 70 градусах и выше и выше . В системе 108 секций Н500 алюминий ,84 чугун ,трубы 25рn 25 около 150метров ,теплый полы 180 метров трубы 16 металопласт плус кател, контур бойлера не большой .! БАК 50 литров не работат
смотри фото.

А у нас тут действительно провинция !
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Саратов
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Саратов
Если не работает бак,вариантов три.
1.Нет предварительной подкачки.
Решение-отключить бак от системы и автомобильным насосом подкачать(кстати,что за котёл?какое у него рабочее давление?) .
2.Прохудилась мембрана.
Решение-замена бака.
3.Закрыт отсекающий кран.
Решение-понятно.
1.Нет предварительной подкачки.
Решение-отключить бак от системы и автомобильным насосом подкачать(кстати,что за котёл?какое у него рабочее давление?) .
2.Прохудилась мембрана.
Решение-замена бака.
3.Закрыт отсекающий кран.
Решение-понятно.
На Бога надейся,а сам не плошай!
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Саратов
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2009, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Саратов
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Решил тоже поучавствовать.Лично я придерживаюсть следующих правил и вам советую:Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.Естественно сбросив перед бакм предварительно давление.Коофициент расширения воды воды от комнотной до 90 градусов 4%.Но я подбираю из расчёта 10 % бак от объёма системыЗапас не помешает.Проверте объём воды призаполнении системы по счётчику.Врезать доп. расширитель можно в любую точьку,лучьше в обратку без крана.Пускай всегда открыт.Проследите за подпиткой не пропускает ли вентиль.Не знаю какой у вас котёл ,но приборов немало.Литров на 20 я думаю длжен быть, а то и больше.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Давление в системе отопления равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,3бар. Устанавливается на холодную при включенном и настроенном расширительном баке.Курчак писал(а):Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.
Давление в баке равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,2бар. Устанавливается при отключенной системе отопления и пустом баке.
(пример: 3х этажный дом + цокольный этаж - высота 11 метров, давление в системе отопления устанавливается 1,1+0,3=1,4 бара. Давление в расширительном баке должно быть 1,3бара.)
Информация с семинара Reflex и в инструкциях к бакам это написано... Прежде чем что то делать своими шаловливыми рученками учите матчасть и читайте инструкции

- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re:
А вот дядя Саша,что бывает с котлом с Жуковского,когда кран на расширитель перекрыли.дядя Саша писал(а):О эта прохудившаяся мембрама!Взял и выкинул расширитель,даю подпитку из водопровода,скидываю его-же давление и работает,а куда ему деваться. 100кв.м.65 рёбер-чугуна, однотрубный контур,котел Жуковский +насос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Дело не в отоплении (да и для котла чем выше давление, тем лучше).Курчак писал(а):Всё из за 0.1 кг/см.Как вы думаете Сильно это повлияет на работу отпления.
Где-то мне встречалась такая фраза, что при минимуме давления воды в системе в МРБ должна оставаться водяная подушка. Для того, чтобы мембрана не тёрлась о стенки бака ?
На самом деле, конечно же, 0,1 бар - это предмет для рассуждений технологов-"эстетов".