Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 11:54
- Репутация: 0
Проблемы с отоплением.
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема с отоплением в индивидуальном жилом доме. Котёл BAXI ECO FOUR 24, стальные конвектора Demrad тип 22, разводка лучевая металлопластом , по холодной воде на входе стоит фильтр тонкой очистки +полифосфатный фильтр, по обратке на входе в котёл стоит фильтр грубой очистки. Проблема возникла после 7и дней эксплуатации котла в режиме отопления был включен в режим гвс и после часа эксплуатации контур гвс вышел из строя. Вскрытие показало что теплообменник гвс со стороны отопления загрязнён чёрной грязью желеобразной костистенции с неприятным запахом затхлой воды с примесью сероводорода, вскрытие фильтра грубой очистки показало наличие слоя до полутора мм грязи такой же консистенции, я обратил внимание на то что в полифосфатном фильтре сильно уменьшилось колличество полифосфата, его осталось 25% от полной загрузки. Сервисники предположили что просто система небыла промыта перед началом эксплуатации, но когда мы прощупали эту грязь, то сошлись в том что грязь не механического а скорее химического происхождения, так как грязь легко растиралась в руках превращаясь раствор интенсивного чёрного цвета того жэе неприятного запаха. Систему промыли проточной водой до прозрачности входящей воды и завтра установим промытый теплообменник и попробуем эксплуатировать. Обращаюсь ко всем - поделитесь опытом может кто сталкивался с подобными проблемами, как решить такую задачу ? С уважением Владимир...
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 11:54
- Репутация: 0
проблемы с отоплением
Аристошка -я Вам премного благодарен, если можно подскажите где таковые инструкции можно прочитать?
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 11:54
- Репутация: 0
Re: Проблемы с отоплением.
Да "Атлас"я ставил , а вот что туда засыпали ???? и после этого как понять подделка или нет, а не поставь -у нас жесткость запредельная, опять сервисники откажутся...
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 11:54
- Репутация: 0
Re: Проблемы с отоплением.
В фильтрах Атлас нет регулировочного винта, там дозирущее калибровочное отверстие...
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
И я того же мнения! Окалина + остатки масла + остатки химии с внутренних полостей радиаторов. При нагревании до 70-80 градусов эта хрень начинает "конденсироваться" в виде желеобразных комочков. Недавно делали ревизию-чистку конденсатнику с заменой теплообменника как раз из-за этой грязи технологической.аристошка писал(а):консервант из стальных радиаторов
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Какой консервант Где вы начитались этого.Панельники сварные конструкции.Их что проливают маслом? Совершенно сухие внутри.Сколько монтировал.Невидел.Специально проверял.Принцип простой-залил,дал максимальную температуру.Чтобы выгнать взвешенный кислород.Чем меньше доливок ,тем чище в радиаторах.Эту черноту подержите на воздухе,она рыжая становится.Это продукт первичной коррозии,пока воздух был.И соли конечно.
Ни хрена не понял,и лыбится.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 11:54
- Репутация: 0
Re: Проблемы с отоплением.
Сделали следующую работу : промыли теплообменник, кстати это пришлось делать " водным конденсатом " потому что просто водой не получилось, состав массы забившей теплообменник не имел мехонической примеси, почистили фильтр грубой очистки, кроме слизи в нём так же механической примеси практически было очень мало, промыли проточной водой систему отопления, причём мыли каждый радиатор поочерёдно (лучевая разводка) до совершенно чистой воды , запустили -всё работает нормально. ??? Что это было , остался открытым. Для эксперимента взял распечатал Demrad 500* 500 22тип ,залил воды протряс основательно и слил в чистую посуду -- ржавая с примесью окалины крупинок песка - второй такой же радиатор после встряски буквально дал протоять 30 - 40 сек и слил, мех примеси остались в внутри - вывод - при низких скоростях циркуляционного протока мехпримеси практически невозможно загнать в фльтр. И главное что всё то что написано о всевозможных обработках при изготовлении радиаторов данной фирмы - просто обман....