Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alexii
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 21:53
Репутация: 0

Как устранить шум от дросселирующей шайбы

Сообщение Alexii »

Я живу на первом этаже и в квартире постоянно слышен гул. Причина - дросселирующая шайба в подвале прямо под моей квартирой. Также гудят все батареи в квартире. Можно ли как-то устранить этот шум, и каким способом? Какая причина шума?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Alexii писал(а):слышен гул. Причина - дросселирующая шайба
Может быть, поставить две шайбы вместо одной? Диаметры отверстий будут больше, скорости воды - ниже.
Или вместо шайбы - сопло...
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Alexii писал(а):Можно ли как-то устранить этот шум, и каким способом? Какая причина шума?
высокая скорость протока через шайбу причина шума. балансировать надо систему.
только на это никто не пойдет.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):балансировать надо систему
Да. Если в ИТП нет смесительного насоса, то это было бы идеальным решением.
Изображение

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Объясните пожалуйста при чем здесь балансировка? Не раз сталкивался с таким, всегда приходилось выносить, по соглосованию с теплосетями, шайбу в теплокамеру, подальше от ИТП. Вариантов пробовали много, но всегда приходили к переносу.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Для Alexii балансировка - это распределение расхода, идущего через шайбу, заданными долями (пропорционально тепловым нагрузкам) по веткам системы отопления (через балансировочные клапаны).
После удаления общей шайбы дросселируемый напор "переместится" на эти балансировочные клапаны. То есть на клапане получится дросселируемый напор тот же, что был у шайбы, а расход - во сколько-то раз меньше (он разделится по веткам). В принципе, можно сделать хотя бы грубо, без балансировочников - пересчитать общую шайбу на множество шайб по веткам.
Таким путём можно систему отопления отрегулировать, а также достичь у неё максимальную гидравлическую устойчивость.
Вряд ли только ТСО согласится убрать "свою" шайбу... :)
Хотя, может быть, при условии повышения сопротивления системы отопления (после балансировки), согласилось бы увеличить диаметр отверстия.
Последний раз редактировалось tiptop 10 ноя 2010, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
Изображение

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Про перемещение на клапаны конечно ясно, но как Вы заметили про ТСО... Всё это ерунда. Сопло в место шайбы тоже было ставили, результата не дало. Фото бы конечно от Alexii узла с шайбой и что там рядом, а то раз было грязевик к примеру в упор стоял, а в нём перегородка в которую струя била, перегородку выпилили эффект хороший дало, понимаю, что не правильно, но сместить грязевик было не судьба, перенос светил кучи всего, плюс УУТЭ двигать, а это проблема ещё та. Фото надо хотя бы, но лучше всего думаю шайбу переносить, результат 100%, без всяких экспериментов, которые и по труду и по деньгам могут в разы превысить перенос.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

sdfghjklh писал(а):Про перемещение на клапаны конечно ясно, но как Вы заметили про ТСО... Всё это ерунда.
Балансировка системы отопления и снятие шайбы на вводе - это не "ерунда", а ИДЕАЛ . :)
Изображение

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Re:

Сообщение sdfghjklh »

tiptop писал(а):
sdfghjklh писал(а):Про перемещение на клапаны конечно ясно, но как Вы заметили про ТСО... Всё это ерунда.
Балансировка системы отопления и снятие шайбы на вводе - это не "ерунда", а ИДЕАЛ . :)
Наверное Вы меня не так поняли. Попробуйте согласовать с ТСО Ваш вариант, а потом решите.