Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dante
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 19:53
Репутация: 0

Help! Котёл Термона 28 Ошибка Е04!

Сообщение Dante »

Как я понял, - ошибка по розжигу. Котлу 5 лет. не обслуживал ни разу. Землю, питание, давление проверил, всё ОК. Встаёт в эту ошибку и может молчать до 2 часов. потом запускается автоматически. Куда смотреть?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

осмотр чистка горелки и электродов
возможна проблема с платой
типа электролиты высохли и плохая пайка
здесь сервисников мало вам лучше спросить на другом ресурсе
да и если вы плохо знаете электронику то лучше пригласить спеца или хотя бы кто разбирается в электронике
он будет правильно делать и вопросы правильно задавать
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Dante
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 19:53
Репутация: 0

Re: Help! Котёл Термона 28 Ошибка Е04!

Сообщение Dante »

Спасибо, всё починил. Данная ошибка НЕ по розжигу, а по датчику темп. отопительной воды. Соответственно заменил датчик и всё стало хорошо.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Dante писал(а):Соответственно заменил датчик и всё стало хорошо
Приятный итог :cool:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

paulano
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 окт 2006, 18:05
Репутация: 0

Re: Help! Котёл Термона 28 Ошибка Е04!

Сообщение paulano »

Ошибка розжига в данном аппарате - Е01. Может кому в дальнейшем пригодится.
Е04 - совершенно правильно - неисправен датчик температуры отопительной жидкости. Аналогичная ситуация была - молчит какое-то время - потом может включиться. Вычислил путем снятия провода с датчика. В разомкнутом состоянии - все работает.
За 4 года эксплуатации 5 аналогичных котлов 4 датчика заменено. Видимо - некая болезнь. :evil:

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

paulano писал(а):За 4 года эксплуатации 5 аналогичных котлов 4 датчика заменено. Видимо - некая болезнь
На днях меняли датчик на моем первом (в смысле первом мной запущенном) котле Термона 20СХ - начал барахлить на 6 году эксплуатации.