Низкое давление газа - помогите.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Низкое давление газа - помогите.
Всем добрый день.
Я думаю что проблема достаточно распространенная. Давление на входе газа очень низкое.
Котел заводится, но температура теплоносителя выше 50 не поднимается.
Стакивался ли кто-нибудь с возможными решениями данной проблемы своими силами?
Возникла идея поставить в пару газовому дизельный котел.
Опять - же посоветуйте, если этот вариант возможен, то как это должно выглядеть
Заранее благодарен.
Я думаю что проблема достаточно распространенная. Давление на входе газа очень низкое.
Котел заводится, но температура теплоносителя выше 50 не поднимается.
Стакивался ли кто-нибудь с возможными решениями данной проблемы своими силами?
Возникла идея поставить в пару газовому дизельный котел.
Опять - же посоветуйте, если этот вариант возможен, то как это должно выглядеть
Заранее благодарен.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Я думаю в инструкции всё подробно описано.Следует знать также,постоянно низкое давление,или скачет.Возможно добавят.В связи с чем низкое.Поинтересоваться у газовиков.Если положение безнадёжное,можно найдя человека с V-образным манометром,или сам манометр начать регулировку газового клапана.Сначала проверить давление в статике на клапане,затем в динамике.Если есть препятствия прохода газа,устранить,очистить.Затем,в соответствии с инструкцией,отрегулируйте максимальный предел газа на горелку.И в заключении отрегулируйте минимальную подачу газа .Всё можно упростить,пригласив мастера из обслуживающей организации.А уж если помощи ждать неуткуда,тогда уж.....Кстати вся операция здесь не раз упоминалась,поиском поищите.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вот сейчас измерил свою дыхалку
Дул на электронный манометр. Получилось 110 мБар. Так что в трубу где 30 мБар дунуть можно.

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
а ваще лет 15 назад я у себя в одну упряжку параллельно привязал еще один котел - в морозы давление падало безнадежно - не измерял манометром - на горелке языки не более сантиметра были. Температура более 40 градусов не поднималась. Увеличил вдвое площадь горелок, соответственно мощность. Позднее решилась проблема обустройством теплых полов. Щас давление газа не волнует даже на одном котле. Второй в резерве.
Он прибывает, пока давление не сравнялось с настройкой редуктора.Honda писал(а):причем он туда прибывает постоянно.
А сравняется - редуктор закроется и магистраль будет заполняться выдыхаемым воздухом.
До ближайших соседей 20 метров трубы 20 мм. Мне кажется, что можно загасить запальник за 5 минут.
Зависит конечно от топологии разводки газовых труб.
Сорри, тупой офф.
Удалил сам
Удалил сам
Последний раз редактировалось Code 13 дек 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.