вопрос по СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: вопрос по СО

Сообщение BAXI-Ural »

Для насосов расход обычно приводится в точке максимального КПД. Если система "на сквозняк", с малым гидравлическим сопротивлением, то насос сваливается в зону больших расходов, может 20-25 кубов. Тогда это все равно максимум 120 кВт....
Лучшее решение - стандартное решение....

AlexDS
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 11:26
Репутация: 0

Сообщение AlexDS »

Не спец, но все же скажу свое мнение

А если поиграть насосом, тоесть догнать на котле температуру до 90 градусов при выключенном насосе, включить насос - опустить на котле до 60ти, выключить насос... и так по циклу. Ну и котел кочегарить на полную силу хорошим топливом.
Тем самым поднять температуру в помещении до нужной.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

AlexDS
Хорошее опливо - это хорошо.... А закон сохранения энергии никто не отменял..
Лучшее решение - стандартное решение....

AlexDS
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 11:26
Репутация: 0

Сообщение AlexDS »

BAXI-Ural, вы хотите сказать что алгоритм управления насосом не повлиляет на конечный результат в данном случае? Объясните тогда почему :?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

AlexDS
На такой халабуде важнее средние по времени значения мощности, температуры. Чтоб догнатькотел до 90, нужно на некоторое время отключиться от отопления. Такие дела....
Лучшее решение - стандартное решение....

DYG
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение DYG »

AlexDS писал(а):А если поиграть насосом, тоесть догнать на котле температуру до 90 градусов при выключенном насосе, включить насос - опустить на котле до 60ти, выключить насос... и так по циклу. Ну и котел кочегарить на полную силу хорошим топливом.Тем самым поднять температуру в помещении до нужной.
Это по системе отопления:
надо терхходовик, а лучше четырехходовик ставить (лучшая защита котла от низкотемпературной коррозии), котел нагреваясь отдает тепло в СО и защищает себя.

По котлу:
Система отопления и котле имеют разные потребости и мощность, может сырые дрова, если итак, то теплообменник зарастает сажей, надо чистить, это тоже влияет на теплопередачу, может вода жесткая...
Середина дороги в 100 ри - 99.

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: вопрос по СО

Сообщение Fastwind »

Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало.
Какие могут быть причины этой проблемы?[/quote]

Читаем внимательно - температура котловой воды на выходе мала, почему ? Ну может конечно товарищ ошибся с мощностью, ну не 300 КВт, а если нет ? На любых других наддувных котлах - при нехватке мощности, при нормально подобраном котле (в номинал мощности) добавляем расход топлива (дизель, газ, мазут и пр.) и выводим котел на требуемую мощность. С ТТ котлами ситуевина другая, топлива больше накидать ? А если просто тяги не хватает ? Сколько нужно воздуха для сжигания одного кубометра дров ? И где его взять ? Проверьте тягу в дымовой трубе, если не хватает - ставьте дымосос.

Евгений Буш
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 23:49
Репутация: 0

Сообщение Евгений Буш »

потому что воды через котел гоняет больше чем нужно...

Ответить