Мощность котла на дровах

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AlexDS
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 11:26
Репутация: 0

Мощность котла на дровах

Сообщение AlexDS »

Подскажите, как расчитать мощность котла на дровах. Есть котёл неизвестного исполнителя, вродь говорят что на 100кВт, стремно ставить его в цехе на 1000кв - вдруг не потянет.
Как теоретически проверить его мощность?
Если посчитать объем воды в нем, объем топки - можно прикинуть Киловаты его мощности?

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Объём воды посчитать просто-глушите все отверстия кроме самого верхнего,и считаете,сколько залили.Далее смотрите эту же цифру у трёх-пяти разных производителей.Погрешность,конечно,будет приличная,но плюс минус кВт 10-15 определить можно.Какая температура в цеху у вас прописана по норме?Ну и фото вашего инкогнито не помешало бы! :D
На Бога надейся,а сам не плошай!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Скорее нужно смотреть на площадь поверхностей теплообмена и сравнивать с известными аналогами...
Лучшее решение - стандартное решение....

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

ну на глаз в 100 кВт ТТ около 200л воды, 850 кг чугуна, выхлоп 250 мм и подключение 2,5"
Делаю тепло
Wolf и Baxi

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Да, никак, кроме прямых испытаний. Все оч. сильно будет зависеть не от котелка, а от тяги, топлива, теплообменника, системы. А то, что пишут на борту у ТТ котлов, это лабораторный результат. В реальной жизни мощность будет меньше. Опять же топливо, тяга, персонал и т.д.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

AlexDS писал(а):на 100кВт, стремно ставить его в цехе на 1000кв - вдруг не потянет.
а с чего такое заключение?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а в мануалах на импортные котлы возможен "корявый" перевод
у меня СТС трио на указанные кВт на дровах не тянет
на дизеле без проблем
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Обычно приличные производители указывают мощность на дровах.
В наименовании котла гордо - 50 кВт , а в характеристиках, на дровах - 36 :mrgreen:
Делаю тепло