проблемма с котлом олимпия olb-100F-r

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

проблемма с котлом олимпия olb-100F-r

Сообщение karldos »

помогите котел дизельный олимпия OLB-100F с горелкой LT2 проработал неделю и выключился.Выдаёт ошибку F1.Может форсунку почистить или что предпринять?На улице -20 :bawling:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Где топливеый бак? Набери соляры в канистру поставь рядом с котлом и попробуй запустить.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сэкономили на котле - получите адекватный результат. Меняйте котел с горелкой на нормальные.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дим, не спеши лт2 по насосику тюненгуется, купив фитюльку можно активировать обратную линию топливопровода.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

karldos плодишь темы? :evil:
слушай и сделай что сказал грязнуля
почисти электроды и фотодатчик наличия пламени
если есть инструкцию читай и делай
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

Сообщение karldos »

Спасибо .буду ставить обратку

omegas
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 июн 2007, 09:53
Репутация: 0

Сообщение omegas »

Поясните, зачем нужна обратка, какие задачи она решает?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

удаление воздуха из топливопровода.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»