Проблема с фильтром на обратке

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Igor1975 писал(а):а кроме распальцовки на этом форуме что-нибудь умеют?

вот как раз причина в том-то и том-то я пока и не услышал.
а поставить грязевик-то можно, только вот куда это грязь вся денется, я так полагаю на теплообменнике котла осядет, предлагаете мне каждый месяц котел менять?
Ваш котел установлен для отопления частного дома , подпитка близка к нулю, ну 10 л. в год. Просто в котле нечему осаждаться, если что осядет, граммы, то в батареях

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

По стёбу - обидно за профессию, и вы Igor1975 эта обида и есть..

По фильтру: при прохождении через полифосфатный ДОЗАТОР в ВАШУ водопроводную воду поступают комплексообразователи. Они вступают в реакцию с к карбонатами, соединениями железа и образуют в объеме воды свободноболтающиеся микрокомплекы. К стенкам теплообменника энти комплексы не прилипают и при нормальной циркуляции пролетают насвозь, но с удовольствием забивают ВАШ фильтр.
При повышении температуры и отсутствии кислорода (что хорошо) окисные формы железа (ражие) востанавливаются до закисных (зелёные и черные)...

А Вы, похоже, не копенген... Вот и интересно, где Вы еще косячите, отбираете хлеб у более квалифицированных колег...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Ну все отметились.Крутяки.А Вам я Тоже советую убрать полифосфатник,да и фильтр тонкой очистки тоже.Или часто подпитывать приходится.Так устраняйте течи.Если подитывать не будете,откуда шлам возмётся..А так предыдущий оратор теорию правильно описал.Хотя тоже не удержался :?
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Курчак писал(а): Тоже советую убрать полифосфатник, ?
Что за хрень? Дозатор комплексонов? Так он должен работать от подпитки. :(

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

CNFHSQ писал(а):Так он должен работать от подпитки.
Так какой прок от него если ноль утечек.Я в июле запускал,первые два дня подбили,и всё.До сих пор всё стабильно.И на кой там дозатор.Интересно спросить,какой обьём теплоносителя.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Курчак писал(а):
CNFHSQ писал(а):Так он должен работать от подпитки.
Так какой прок от него если ноль утечек.Я в июле запускал,первые два дня подбили,и всё.До сих пор всё стабильно.И на кой там дозатор.Интересно спросить,какой обьём теплоносителя.
Вопрос почему называется фильтр -дозатор?

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Сообщение CNFHSQ »

Комплексон это кислота и без меры это коррозия.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Не сразу уловил. :oops: Ну так я о том же.Добро наверное подпитывают.Да на железо.Резать к чёртовой матери. :D
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Загрызли топика. В РОСТОВе одно время магнитные фильтра навяливали, на вход ХВ, а механика ГВС на контуре СО мне еще не попадалась...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mij-gan писал(а):Да уж, если про МКАД и ЗаМКАДье, то по сравненью с моим замкадьем, ваше - просто Красная Площадь
Это что такое ? Поселок Рублёво ? :mrgreen: :mrgreen:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Honda писал(а):Поселок Рублёво ?
Петропавловск-Камчатский :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Re: Проблема с фильтром на обратке

Сообщение Гарбуз »

Вот оно чё,Михалыч!А мы по осени на одном объекте зачудили вышеописанное.......Послушали одного умника.Хотя мои "сервисмены" и спорили до усрачки,но в порядке эксперимента решили поставить.Спасибо,что просветили.Зак уже один раз картридж менял,правда без возмущений.А на подпитку ставим колбу с картриджем К 301("Новая Вода"),больше сотни за прошлый год,реально теплообменник меньше зарастает .особенно на битермиках,Будерусы настенники на гарантию не берём без этого.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re: Проблема с фильтром на обратке

Сообщение CNFHSQ »

Гарбуз писал(а): .А на подпитку ставим колбу с картриджем К 301("Новая Вода"),больше сотни за прошлый год,реально теплообменник меньше зарастает .особенно на битермиках,Будерусы настенники на гарантию не берём без этого.
Катридж К 301 это одноразовый Na катионитовый фильтр. Расчитан на обработку 4000 л. воды или 6 месяцев. Цена 350-550 р. Ну и начерта бы он мне здался если подпитка в год 10 литров, а с баком расширителем и того меньше.

grin
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 21:58
Репутация: -3

Сообщение grin »

Гарбуз писал(а):А на подпитку ставим колбу с картриджем К 301("Новая Вода"),больше сотни за прошлый год,реально теплообменник меньше зарастает .особенно на битермиках,Будерусы настенники на гарантию не берём без этого.
Котёл можно и без подпитки заправить чем угодно а если для защиты теплообменника гвс
CNFHSQ писал(а):Расчитан на обработку 4000 л.
он расчитан на 2000 л
дальше от заказчика зависит ваша гарантия

alex1sol
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 19:55
Репутация: 0

Сообщение alex1sol »

Как то раз поставив стальные панельники посмотрел что там крутиться, теперь ставлю иногда фильтр тонкой очистки, ставлю не по полнопроточной схеме, выгребает грязь без проблем.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

grin писал(а):[ он расчитан на 2000 л
дальше от заказчика зависит ваша гарантия
Все зависит от жесткости воды, с химиком посовеповался унас 1000 , а 4000 это из рекламы т.е. очищает 4 г. экв. солей жесткости.

grin
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 21:58
Репутация: -3

Сообщение grin »

Назначение Техническое умягчение
Стандарт Slim Line
Высота 10”
Фильтрующая среда Техническая Na-катионитовая ионообменная смола
Рабочая температура, оС +2 — +35
Ресурс, тыс. л 2
но не более 6 мес.
Ионообменная емкость, г-экв. 4
Скорость фильтрации, л/мин. (рекомендуемая) до 8
CNFHSQ писал(а):Все зависит от жесткости воды
При жесткости воды 4 г-экв Ресурс, тыс. л 2
ВАШ 1 г-экв вообще ненадо очищать

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

grin писал(а): При жесткости воды 4 г-экв Ресурс, тыс. л 2
ВАШ 1 г-экв вообще ненадо очищать
Что-то я про 1 не говорил, а жесткость измеряется мг-экв на литр :D

DYG
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение DYG »

С 01.01.2005 введен ГОСТ Р 52029-2003 Вода. Единица жесткости. По новому ГОСТу жесткость выражается в градусах жесткости.
Середина дороги в 100 ри - 99.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Сообщение CNFHSQ »

Спасибо за поправку, учту.

Ответить