Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Не "заводится" горелка ACV на жидком топливе

Сообщение ВИМ »

Горелка ACV BRM 31 (code 8605) 12-48 кВт. (уст. форсунка 28кВт.) 1997г.выпуска на жидком топливе перестала дышать. Снял трубку ВД топливо не подается. Форсунка новая, топливо проверенное, искра есть, вентилятор работает, топливо через обратку идет, фильтры чистые.
Что предпринять? Где найти расширенную информацию по данной горелке? :?:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Фотодиод протирали?

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Протирал, насос разбирал и промывал. Есть на насосе на верхней его части то-ли эл.магнит то-ли, что другое надевается на шток выходящий из насоса ВД, не знаю его назначение.
справочно: насос SUNTEC, а то что предположительно эл.магнит имеет надпись: 3713798 8W-IP54 220-240в. Если кто знает подскажите как "оно" работает. :oops:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Она пытается запуститься?

Насос обычный шестеренчатый.
А электроника - типа датчик давления.
Если давление насос создает горелка запускается дальше.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

Фазу с нулем случаем не перепутали?
Напряжение не скачет в доме?

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Фаза у дизельных котлов роли не играет.

Эта штука скорее всего действительно электромагнитный клапан - вот он либо оборван, либо на него не подается напряжение. Прозванивайте.

Здесь аналогия с инжекторным авто - насос создает давление, а дальше срабатывает клапан подающий топливо на форсунку.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Помимо того, что посоветовал Кулибин, было бы неплохо промерить давление создаваемое насосом. Для этого на насосе SUNTEC используется правая отверстие (закрытое заглушкой по шестигранник) в верхней части насоса. Т.к. насос выпуска 97-го года, может уже и подсесть.
И что же это за форсунка на 28 кВт. Если это возможно, напишите маркировку на форсунке и мощность котла.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Для начала выньте горелкуиз котла и попытайтесь запустить свободно.
Вы увидите есть ли искра, распыляется ли топливо. Только не заглядывайте прямо в грелку, может обжеч. Длина факела у вашей грелки не более 60 см. Поставьте ее от сгораемых предметов на расстоянии 1.5-2 м. Если нет устойчивого распыла выясняйте, что с насосом или системой подачи. Кстати, после разборки насос не обязан хорошо работать.
ing9

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Всем спасибо за участие. :!: А теперь расскажу, что было:
-перепробовал все, проверил клапан (эл.магнитный установлен на насосе), менял LOA (электронику), и т.д., уже взял новый насос, но решил разобрать всю горелку до винтика. А оказалось залип перепускной клапан (между регулятором давления и трубкой ВД) прочистил и горелка завелась. Кстати спецы из сервиса ACV ковырялись 3 часа и предложили поменять насос. Жаба замучала сделал сам на "коленке".
Но возникла новая проблема:
- капает топливо со стороны выхода оси насоса ВД (между двигателем вентилятора и насосом)
Вопрос:- Как уплотнить, не заменяя насос? :?:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

[quote="ВИМ";p="43400"] А оказалось залип перепускной клапан (между регулятором давления и трубкой ВД).

- капает топливо со стороны выхода оси насоса ВД (между двигателем вентилятора и насосом)
Вопрос:- Как уплотнить, не заменяя насос? :?:[/quote]

Какой такой перепускной клапан? Скорей всего регулятор давления топлива в самом насосе был неправильно собран. От этого и очень большое давление и течь.
А чтоб не текло, надо менять сальник на новый или бэушный и регулировать давление.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

На "глазок" как отрегулировать давление? А насчет неправильно собран был, так он (насос) бы не работал до остановки.
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Никак, только с манометром.
Он кстати и сейчас может протекать из-за большого давления.
Так что зовите опять сервисантов.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

обратись к www . suntec-pumps . ru/contacts.php
может помогут
сам у них брал насосы
забрал не те
обменяли без лишних вопросов
этим и понравились
на сайте есть паспорта и описания
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

аристошка писал(а):обменяли без лишних вопросов
этим и понравились
Мне они понравились уже тем, что держат мало-мальски приличный склад насосов, а не как все -"под заказ 8 недель". Один раз реально выручили, когда топливный насос накрылся на горелке 1,2 МВт, а резервного котла не было. Вернее он был, но с газовой горелкой, а газ еще не дали.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Прохожий то есть они умницы
стоят к клиенту правильной стороной :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»