Проблема с отопленнием в 14эт. доме
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема с отопленнием в 14эт. доме
Попутная разводка отопления (подача - стояк сверху в низ с заужением с 50 до 25, обратка начинается с 14эт. с увеличением диаметра с 25 до 50, от подачи к обратке лежак ДУ 15 по полу квартиры "однотрубка" в который врезаны радиаторы отопления). Семь квартир на этаже, соответственно 7 стояков подача и 7 обратка.
Подвала нет, тепловой узел расположен на 1 этаже, остальные помещения первого этажа заняты магазинами, вследствие чего все стояки обратки, отсекающие краны и сбросники расположенные на них закрыты коробами, шкафами, холодильниками, а также широкой грудью собственников магазинов, но это маленькие мелочи.
Суть проблемы - еле живые радиаторы отопления на 2-3 этажах, при довольно таки горячих стояках подачи и обратки. Ходили по квартирам верхних этажей прижимали отсекающие краны на квартирных лежаках. Дает двух дневный эфект теплоты на нижних этажах и нервный срыв у ходивших.
Посоветуйте более эфективный и безболезненный способ.
Заранее спасибо.
Подвала нет, тепловой узел расположен на 1 этаже, остальные помещения первого этажа заняты магазинами, вследствие чего все стояки обратки, отсекающие краны и сбросники расположенные на них закрыты коробами, шкафами, холодильниками, а также широкой грудью собственников магазинов, но это маленькие мелочи.
Суть проблемы - еле живые радиаторы отопления на 2-3 этажах, при довольно таки горячих стояках подачи и обратки. Ходили по квартирам верхних этажей прижимали отсекающие краны на квартирных лежаках. Дает двух дневный эфект теплоты на нижних этажах и нервный срыв у ходивших.
Посоветуйте более эфективный и безболезненный способ.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с отопленнием в 14эт. доме
Что за радиаторы?(не обязательно)Есть ли отсечные перед "радиаторами"? Сколько "банка" в эксплуатации? Чем выполнены швы?( р.дуговая эл. или газосв.)"gray.tmn"]Попутная разводка отопления (подача - стояк сверху в низ с заужением с 50 до 25, обратка начинается с 14эт. с увеличением диаметра с 25 до 50, от подачи к обратке лежак ДУ 15 по полу квартиры "однотрубка" в который врезаны радиаторы отопления).
Хоть широкой ж...й доступ должны обеспечить.Подвала нет, тепловой узел расположен на 1 этаже, остальные помещения первого этажа заняты магазинами, вследствие чего все стояки обратки, отсекающие краны и сбросники расположенные на них закрыты коробами, шкафами, холодильниками, а также широкой грудью собственников магазинов,


[/quote] Не маленькие!но это маленькие мелочи.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re:
Есть ли отсечные перед "радиаторами"? Сколько "банка" в эксплуатации? Чем выполнены швы?( р.дуговая эл. или газосв.)"gray.tmn" Сантехником.
Скорее всего не получитсяПосоветуйте более эфективный и безболезненный способ

Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Коль у Вас "попутка", то 2м перепада - это то что приходится и на каждую квартиру, что вполне достаточно. Вопрос лиш, дейстительно ли так...
1) сначала проверте, есть ли циркуляция в "лежаках". Щупаете "лежак" подальше от подающего стояка (меряйте температуру, если есть чем). Если горячо, значит слабое затекание в радиторы. Если нет, ищим причину. Например: сверху нанесло шлама, 2 и 3 этажи оказалиь самыми забитыми, комерсанты уже давно переврезались в подачу напрямую.
2) слабое затекание в радиаторы. Все же, как выполнена поцепка радиаторов? Рисунок! Постоянно слышишь от "спецов" "ленинградка, ленинградка...". А где эжекционые тойники? Их уже лет 20 не выпускают! Если у вас а-ля "ленинградка", то, возможно, прийдетя поджимать замыкающие участки у радиаторов. Почему не верху работает? А там сварщик трезвый был...
Возможен комплекс причин: степень опяьнения сварщика, шлам, самодеятельность абонентов...
1) сначала проверте, есть ли циркуляция в "лежаках". Щупаете "лежак" подальше от подающего стояка (меряйте температуру, если есть чем). Если горячо, значит слабое затекание в радиторы. Если нет, ищим причину. Например: сверху нанесло шлама, 2 и 3 этажи оказалиь самыми забитыми, комерсанты уже давно переврезались в подачу напрямую.
2) слабое затекание в радиаторы. Все же, как выполнена поцепка радиаторов? Рисунок! Постоянно слышишь от "спецов" "ленинградка, ленинградка...". А где эжекционые тойники? Их уже лет 20 не выпускают! Если у вас а-ля "ленинградка", то, возможно, прийдетя поджимать замыкающие участки у радиаторов. Почему не верху работает? А там сварщик трезвый был...
Возможен комплекс причин: степень опяьнения сварщика, шлам, самодеятельность абонентов...
Лучшее решение - стандартное решение....
Re:
А вобщем какое давление? У вас как понимаю ИТП нет,есть ли повысительная установка на отопление? Что за узел? "Сапог" есть? Схемку бы узла.gray.tmn писал(а):stager
дому 12 лет, снимал радиаторы (чугун), грязи нет, заменил регуляторы (перед каждым радиатором устанолен рег. вентиль). на лежаке в квартире есть сбросник через него воду сливал, поочередно закрывая отсечные краны, давление приличное. может перепад между подачей обраткой слабоват (0,2кг/с)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
BAXI-Ural
по одному стояку поставил насос в последней квартире и им хороше и остальные молчат, но это не выход из положения, нежели каждому ставить хрен отбалансируешь дом в целом. Возможно сварщик "завалил" в местах сварки да за 12 лет каки нанесло, планирую к лету перврезку делать и попутно с 15 на 20 диаметр лежак увеличить на нижних этажах. другого выхода не вижу.
спасибо за помощь.
по одному стояку поставил насос в последней квартире и им хороше и остальные молчат, но это не выход из положения, нежели каждому ставить хрен отбалансируешь дом в целом. Возможно сварщик "завалил" в местах сварки да за 12 лет каки нанесло, планирую к лету перврезку делать и попутно с 15 на 20 диаметр лежак увеличить на нижних этажах. другого выхода не вижу.
спасибо за помощь.