Помогите! Скачет давление в СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Олег80
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 май 2009, 22:12
Репутация: 0

Помогите! Скачет давление в СО

Сообщение Олег80 »

У соседа проблема, попросил помочь, так как интернетом не пользуется.
Котл baxi Fi240. После остывания системы сильно падает давление. Утечек нет . Как подпитаешь давление зашкаливает после нагрева. Что может быть?
Заранее благадарю

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Проверить и настроить расширительный бак. Наберите поиском тут, много тем есть по этой тематике.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А в инструкции что написано ?!... Моя б воля, все барашки с подпиточных кранов поснимал :twisted:
RUZALIN прав... А своими подпитками Вы, Олег80, губите котел...
Лучшее решение - стандартное решение....

Sermus
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 июл 2007, 14:30
Репутация: 0

Сообщение Sermus »

Может тупо не хватать расширительного бака, сколько объем системы?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

может надо специалиста на дом вызвать...(если сервиса нет).

TeploGIP
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 17:19
Репутация: 0

Сообщение TeploGIP »

Скорее всего бак либо закрыт, либо не накачан.

Ответить