Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
35-andron
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:30
Репутация: 0

что с теплоносителем! первый сезон эксплуатации СО

Сообщение 35-andron »

первый сезон эксплуатации СО завершен.
FEROLLI DIVATOP FH24, коллекторно лучевая, полипропилен, ст.пан. радиаторы керми.+бойлер косвенного нагрева.
после 2-3 мес (осенью) эксплуатации стал замечать что стали темнеть (чернеть) колбы расходомеров коллектора, сейчас они совсем непрозрачны. теплоноситель вода. похоже в воде мертвые бактерии.
что делать?
как промыть колбы коллектора "франкише"
как такое больше не допустить.?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

А радиаторы перед монтажом теплой водой промывали? Если нет, то скорее всего то это остатки масла и прочей технологической химии со внутренних поверхностей радиаторов в СО вымываться начали .
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Даже при абсолютно чистой системе, деионизированной воде, но полипропилене без противодиффузионного слоя в систему начнет поступать кислород, а радиаторы ржаветь. Чернота - это, возможно, закисное железо.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на РО и коллекторами с ротаметрами колбы расходомеров темнеют, BAXI-Ural
совершенно верно написал.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Ничего страшного в этом нет. В промывке тоже смысла не вижу. Ну если очень хочется замените теплоноситель. А уж если так хочется промыть, то Силита десяток банок на часок, только не дольше :D

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

это консервант от панельных радиаторов
в инструкции по пуску панельников написано залить воду прогреть до 80 градусов и слить теплоноситель
после залить окончательно
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

35-andron
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:30
Репутация: 0

Re: что с теплоносителем! первый сезон эксплуатации СО

Сообщение 35-andron »

думаю сделать так
погонять каждый контур на 70гр. 20-30мин. и слить теплоноситель
снять коллектор, под напором промыть горячей водой
установить на место коллектор
залить систему .
(срез трубы отопления - полипропилен-алюминий-полипропилен диффузия кислорода маловероятна.)
спасибо всем за участие.