Прошу помочь, с подбором оборудования для отопления дачи.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Прошу помочь, с подбором оборудования для отопления дачи.
Здравствуйте!
Объект: дача 2эт в 1 кирпич(утепление пеноплексом либо обкладка кирпичем- в планах), 7*7 м потолок 2,5 м, вход-кухня 2*7, далее 2 комнаты. перекрытие 1го и 2гоэтажа - дерево, просыпано керамзитом.
Планы: вскрыть пол, обкопать периметр изнутри 1 м глубиной, утеплить пеноплексом 80 мм, перемешать керамзит и залить стяжку. устроить теплый пол по периметру и установить радиаторы. Планы пока на первый этаж.
Нужна помощь: в подборе оборудования, котел настенный напольный? атмосферник или турбо? ГВС только для кухни. нужно ли устанавливать бойлер для раздачи воды на теплый пол и радиаторы? не для круглогодичного проживания- как быть с теплоносителем- говорят теплообменники быстро выходят из строя из-за антифриза. думал систему между радиаторами и бойлером залить антифриз, между котлом и бойлером вода- под слив.
Помогите, кто в курсе плиз.
Объект: дача 2эт в 1 кирпич(утепление пеноплексом либо обкладка кирпичем- в планах), 7*7 м потолок 2,5 м, вход-кухня 2*7, далее 2 комнаты. перекрытие 1го и 2гоэтажа - дерево, просыпано керамзитом.
Планы: вскрыть пол, обкопать периметр изнутри 1 м глубиной, утеплить пеноплексом 80 мм, перемешать керамзит и залить стяжку. устроить теплый пол по периметру и установить радиаторы. Планы пока на первый этаж.
Нужна помощь: в подборе оборудования, котел настенный напольный? атмосферник или турбо? ГВС только для кухни. нужно ли устанавливать бойлер для раздачи воды на теплый пол и радиаторы? не для круглогодичного проживания- как быть с теплоносителем- говорят теплообменники быстро выходят из строя из-за антифриза. думал систему между радиаторами и бойлером залить антифриз, между котлом и бойлером вода- под слив.
Помогите, кто в курсе плиз.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Радиаторы только под окна (на глухие стены вешать их не надо)
2. Суммарную мощность радиаторов в помещениях берите из расчета 150ватт/кв.м. (прошу меня не пинать если что
)
3. Котел настенный турбо с встроенным бойлером из нержавейки, я бы порекомендовал модель Baxi Nuvola 3 comfort 240Fi
4. Радиаторы секционные Глобал или Сира, трубы сшитый полиэтилен (можно REHAU Stabil)
5. Антифриз - Теплый дом ЭКО
6. Специалистов на правильную реализацию всего этого безобразия
2. Суммарную мощность радиаторов в помещениях берите из расчета 150ватт/кв.м. (прошу меня не пинать если что

3. Котел настенный турбо с встроенным бойлером из нержавейки, я бы порекомендовал модель Baxi Nuvola 3 comfort 240Fi
4. Радиаторы секционные Глобал или Сира, трубы сшитый полиэтилен (можно REHAU Stabil)
5. Антифриз - Теплый дом ЭКО
6. Специалистов на правильную реализацию всего этого безобразия

- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
По схемке дома: размеры дома заявлены 7Х7м, а общая длина глухой стены 2.5+3.5=6м. Куды еще 1м уперли?Densar64 писал(а):Объект: дача 2эт в 1 кирпич(утепление пеноплексом либо обкладка кирпичем- в планах), 7*7 м потолок 2,5 м, вход-кухня 2*7, далее 2 комнаты. перекрытие 1го и 2гоэтажа - дерево, просыпано керамзитом.
Планы: вскрыть пол, обкопать периметр изнутри 1 м глубиной, утеплить пеноплексом 80 мм, перемешать керамзит и залить стяжку. устроить теплый пол по периметру и установить радиаторы. Планы пока на первый этаж.
Нужна помощь: в подборе оборудования, котел настенный напольный? атмосферник или турбо? ГВС только для кухни. нужно ли устанавливать бойлер для раздачи воды на теплый пол и радиаторы? не для круглогодичного проживания- как быть с теплоносителем- говорят теплообменники быстро выходят из строя из-за антифриза. думал систему между радиаторами и бойлером залить антифриз, между котлом и бойлером вода- под слив.

Не вполне понял термин "теплый пол по периметру". Это будет просто труба прямая с поворотами в углах комнат проложена или же какая-то "змейка" планируется?
Еще вопрос - это в каком регионе домик-то? И есть ли газ сетевой? И что в будущем со 2 этажом планируете - утеплить и обогревать или же так и останется неотапливаемым?
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
По схемке дома: размеры дома заявлены 7Х7м, а общая длина глухой стены 2.5+3.5=6м. Куды еще 1м уперли?
3 стены в кирпич +/-, размер внешний и внутренний))
Не вполне понял термин "теплый пол по периметру". Это будет просто труба прямая с поворотами в углах комнат проложена или же какая-то "змейка" планируется?
змейку хотел пустить примерно на 1- 1.5 метра от стены по периметру (указано схематично)
Еще вопрос - это в каком регионе домик-то? И есть ли газ сетевой? И что в будущем со 2 этажом планируете - утеплить и обогревать или же так и останется неотапливаемым?
г. Саратов, область. газ сетевой, ставили котел для сдачи проекта на скорую руку- Данко 10 двухконтурный, разморозили ГВС контур, а потом птички в трубе свили гнездо))) вырезал все.
Второй этаж пока не трогаю..
3 стены в кирпич +/-, размер внешний и внутренний))
Не вполне понял термин "теплый пол по периметру". Это будет просто труба прямая с поворотами в углах комнат проложена или же какая-то "змейка" планируется?
змейку хотел пустить примерно на 1- 1.5 метра от стены по периметру (указано схематично)
Еще вопрос - это в каком регионе домик-то? И есть ли газ сетевой? И что в будущем со 2 этажом планируете - утеплить и обогревать или же так и останется неотапливаемым?
г. Саратов, область. газ сетевой, ставили котел для сдачи проекта на скорую руку- Данко 10 двухконтурный, разморозили ГВС контур, а потом птички в трубе свили гнездо))) вырезал все.
Второй этаж пока не трогаю..
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Re:
... чтоб "кроилово" не привело "попадалову"Dim@ писал(а):... без расчетов есть вероятность что мощности радиаторов не хватит (стены то из крупнощелевого кирпича)


Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Re:
Дачные домики , в которых в холодное время года отопление работает периодически , по выходным , в категорию стандартных тепловых расчётов не попадают , для выхода на оптимальный тепловой режим в них потребуется значительное время и увеличенная мощность всей системы отопленияDensar64 писал(а):Подскажите че делать и че как считать- готоф!
Последний раз редактировалось Tehnik-san 15 июн 2011, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Для домика 7х7м проект заказывать? Проще "на пальцах" посчитать...bozzZ писал(а):самый разумный вариант заказать проектик с расчетом нагрузок, там и потери посчитают
Исходные данные: объект - домик кирпичный (стена в 1 кирпич+еще какой-то утеплитель) размером 7х7м, ГВС только для кухонной мойки, расположение - Среднее Поволжье, умеренно-континентальный климат. даже если брать по 150Вт/кв.м., то получим теплопотери максимум 7,5кВт.
Под заданные условия могу порекомендовать котел THERM 14TCL, у него модулируемая горелка мощностью от 5,5 до 14 кВт, выход ГВС 7,2л/мин, котел турбированный (дымоход не нужен), можно подключить программируемый комнатный термостат РТ10.
Ну не все так плохо на самом деле у вас в Саратове. Могу скинуть в личку контакты наших саратовских дилеров, если Вам это будет интересно.Densar64 писал(а):в нашем городе, большая проблема найти спецов(
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Теплый пол и "периодичность" отопления мало дружат. Поэтому я бы не связывался с ним в доме непостоянного проживания. Да и еще в такой модификации как предложили вы. Вам нужна малоинерционная система отопления на базе стальных либо алюминиевых радиаторов.
Если заложите избыточный размер радиаторов не расстраивайтесь, сможете просто ограничить проток через него вентилем. Ведь как говорится: "лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и очень горячий"
ЗЫ. а поповоду китайских радиаторов в индивидуальной системе отопления я бы не сильно комплексовал.
Та же самая сира имеет завод по их производству в китае. Мы продаем в огромных количествах хороший китайский алюминий. Правда китайсы однажды отожгли не подецки когда прислали радиаторы одной модели но в разных партиях формы оказались разными
Если заложите избыточный размер радиаторов не расстраивайтесь, сможете просто ограничить проток через него вентилем. Ведь как говорится: "лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и очень горячий"

ЗЫ. а поповоду китайских радиаторов в индивидуальной системе отопления я бы не сильно комплексовал.
Та же самая сира имеет завод по их производству в китае. Мы продаем в огромных количествах хороший китайский алюминий. Правда китайсы однажды отожгли не подецки когда прислали радиаторы одной модели но в разных партиях формы оказались разными

Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон