Вопрос по котловому насосу.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Есть еще одна проблемка в даной схеме. Модулируемая горелка на котле. Так что мое предложение с анулированием насоса и дроселированием не пройдёт (без применения дорогостоящей автоматики).
Значит , выкидываем 3хходовик и насос ставим на перемычку. При охлаждении обратки насос вкл, при выходе на темп откл. И один фиг кривовато. Лучшеб котел был одноступенчатым.
Наверно ты зря к нам на форум зашел, многие знания...
Значит , выкидываем 3хходовик и насос ставим на перемычку. При охлаждении обратки насос вкл, при выходе на темп откл. И один фиг кривовато. Лучшеб котел был одноступенчатым.
Наверно ты зря к нам на форум зашел, многие знания...
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В данной схеме гидрострелка считаю что лишняя - для подпитки из подаи в обратку достаточно насоса на байпасе и датчика температуры который будет включать насос при температуре обратки ниже 60грС
В общем не используют и от безграмотности и от бедности заказчиков которым главный критерий выбора подрядчика не правильность монтажа, а цена.
В общем не используют и от безграмотности и от бедности заказчиков которым главный критерий выбора подрядчика не правильность монтажа, а цена.
Вот тут самый интересный момент возникает, а при заданой температуре котла 60 гр горелка как себя поведет? Может получиться очень медленный старт, прогрев системы (обратки), напомню горелка модулируемая.Dim@ писал(а):будет включать насос при температуре обратки ниже 60грС
Хотя один фиг разгонит, но что за циклы будут не представлю.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Вооот. Опять вернулись к моему вопросу про трехходовик.
Вы торопыги, вечно впереди паровоза норовите бежать. В результате у человека каша в голове и он уже собирается монтажеров выгонять за то что они стрелку не поставили. А надо сначала понять, чего они хотели этой схемой достичь, а потом уже доказать, что ничего у них не получится. Потому то и потому то.
Вы торопыги, вечно впереди паровоза норовите бежать. В результате у человека каша в голове и он уже собирается монтажеров выгонять за то что они стрелку не поставили. А надо сначала понять, чего они хотели этой схемой достичь, а потом уже доказать, что ничего у них не получится. Потому то и потому то.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Опишу процес как его представляю. Без котлового насоса.
Котел холодный, питание выклдючено, система холодная. Подаем питание. котел видит разницу между заданой и фактической температурой и включает горелку. Вот не помню как бакси стартует начинает регулирование со 100% или минимальной мощности и время до начала регулирования. 3хходовик начинает сразу закрывать расход через котел. Если котел сразу вывалит 100% это хорошо. При прогреве котла котел постарается снизить мощность т.к. дельта между заданой и фактической будет быстро снижаться. Открывается клапан, довольно быстро вся прогретая вода вылитит в систему и 3хходовик снова начнет закрываться. Успеет ли котел выйти на полную мощность или этот цикл будет бесконечным? Котел работает процев на 50-70, а клапан то закрывается, то открывается......
Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.
Котел холодный, питание выклдючено, система холодная. Подаем питание. котел видит разницу между заданой и фактической температурой и включает горелку. Вот не помню как бакси стартует начинает регулирование со 100% или минимальной мощности и время до начала регулирования. 3хходовик начинает сразу закрывать расход через котел. Если котел сразу вывалит 100% это хорошо. При прогреве котла котел постарается снизить мощность т.к. дельта между заданой и фактической будет быстро снижаться. Открывается клапан, довольно быстро вся прогретая вода вылитит в систему и 3хходовик снова начнет закрываться. Успеет ли котел выйти на полную мощность или этот цикл будет бесконечным? Котел работает процев на 50-70, а клапан то закрывается, то открывается......
Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Разве котёл подключен к 3-ходовику не со стороны "постоянного" расхода ?гpязнуля писал(а):3хходовик начинает сразу закрывать расход через котел
Чего хорошего-то ? Изнасилование поверхностей нагрева...гpязнуля писал(а):Если котел сразу вывалит 100% это хорошо.
Не знает, и знать ей незачем.гpязнуля писал(а):Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.
3-ходовик должен поддерживать температуру воды на входе котла, например, 55*С и всё.
mmcrvr, появляется 3 вопроса.
1 с какой стороны у 3-ходового клапана расположен порт (патрубок) "постоянного" расхода ?
2 к какому регулятору будут подключать этот 3-ходовой ?
3 куда направлена стрелка на обратном клапане под 3-ходовым ?
Главное - не оставляйте котёл без насоса!


- mmcrvr
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
Re: Вопрос по котловому насосу.
Встречался сегодня с монтажником, маленько объяснили как все будет работать.
1. В коробке коллекторе перегородка между подачей и обраткой не герметичная есть отверстия, получается своеобразный байпас. Сам проверил, реально сообщаюся.
2. Трехходовик управляется от датчика температуры (см фото) на обратке. Если обратка теплая, все шурует через трехходовик на насосы. Температура обратки меньше 60, датик сработал, трехходовик начал приоткрываться и направлять подачу в обратку. Как то так.
2 tiptop Не знаю, что такое : "порт (патрубок) "постоянного" расхода"
Стелка на обратном клапане вниз направлена.
1. В коробке коллекторе перегородка между подачей и обраткой не герметичная есть отверстия, получается своеобразный байпас. Сам проверил, реально сообщаюся.
2. Трехходовик управляется от датчика температуры (см фото) на обратке. Если обратка теплая, все шурует через трехходовик на насосы. Температура обратки меньше 60, датик сработал, трехходовик начал приоткрываться и направлять подачу в обратку. Как то так.
2 tiptop Не знаю, что такое : "порт (патрубок) "постоянного" расхода"

Стелка на обратном клапане вниз направлена.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Вопрос по котловому насосу.
Понятно. Двухпозиционное регулирование.mmcrvr писал(а):Трехходовик управляется от датчика температуры (см фото) на обратке. Если обратка теплая, все шурует через трехходовик на насосы. Температура обратки меньше 60, датик сработал, трехходовик начал приоткрываться и направлять подачу в обратку.
Значит, в межсезонье 3-ходовой будет "прыгать" туда-сюда, соответственно будут скакать и температура воды в с.о., и температура воды на входе котла ...
Это один из ходов 3-ходового клапана - тот, через который вода идёт всегда (перекрываются два других).mmcrvr писал(а):2 tiptop Не знаю, что такое : "порт (патрубок) "постоянного" расхода"
Обычно на схеме обозначается белым треугольником:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.