Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
tixon
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 21:42
Репутация: 0

течет АОГВ

Сообщение tixon »

Что делать? После установки нового АОГВ жуковское 17 эконом на холодную котел не подкапывал, но после нескольких минут работы, под котлом становится влажно и подкапывает, после 15 минут работы на полную, пропадает течь. это нормально?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Система закрытая? Расширитель есть?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Возможно конденсация дымовых газов.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Возможно конденсация дымовых газов.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Летом то :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

А при чем здесь лето или зима.Температура котловой воды 10 градусов,температура уходящих газов минимум 120.Дельта в 110 градусов.

tixon
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 21:42
Репутация: 0

Сообщение tixon »

система закрытая, расширитель есть, конденсация дымовых газов даже не знаю что это такое. мне кажется что в котле дырка.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Температура отходящих газов в АОГВ 120? Фантастика :P
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

да 120 я загнул градусов 50 будет наверное при растопке

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Проблема в конденсате
пусть котел работает постоянно - течь не будет тогда, да и котел долше прослужит

Аватара пользователя
barsa
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июл 2009, 00:36
Репутация: 0

Re: течет АОГВ

Сообщение barsa »

Дык, если система закрытая, то и на холодную и на горячую протекало бы, а не только в период растопки.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

в период растопки (выхода котла на рабочие режимы работы), котел переходит при нагреве точку росы и при ней выпадает конденсат. Чем больше дом тем дольше проходит этот переход (если не организованы мероприятия по уменьшению времени перехода - трехходовой, подмес и пр) и больше котел выделяет конденсата. Особенно это актуально для твердотопливных котлов.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Во-во я про тоже,только если быть точнее влага находящеся в дымовых газах при соприкосновение с холодными стенками котла переходят точку росы и переходят в жидкое состояние.Просто у каждого вида топлива своя точка росы. У газа если верить моему газоанализатору градусов 60,у соляры 75.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не верь газику, у соляры ниже - 47.
Встретил дизайнера - убей сразу!

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Я думаю это зависит от количества воды в солярке!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

гpязнуля писал(а):Не верь газику, у соляры ниже - 47
Это при равном коэффициенте избытка воздуха...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Нущас и влажность, давление разряжение вспомоим.....
Тоды и у газа никак ни 60. Скажем расчетная, принятая, "как правило"...
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

1111 писал(а):Я думаю это зависит от количества воды в солярке!
А если воды в солярке нет :D
Водяные пары в продуктах сгорания - это результат сгорания водорода, содержащегося в хим. составе топлива, а не воды в нем, или, как часто ошибочно считают, водяных паров в воздухе идущем на горение.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

VikT
А я и не писал про водяные пары в воздухе на горение,я писал про влагу в дымовых газах.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

1111 писал(а):я писал про влагу в дымовых газах.
А так же о воде в солярке. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить