Доброго дня Всем.
Есть маленькая проблемка, в новый гидроаккамулятор под нипель закачен воздух 1,5 бар. он установлен в гвс накопительного нагревателя косвенного нагрева по истечению нескольких лет воздух ушел и чуть не рванулась горячая вода, понятно что надо ставить группу безопасности, но как усечь что гидроаккамулятор не работает без слива системы?
положение мембраны в гидроаккамуляторе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
тогда пора уже ампутироватьБАШКА писал(а):как закапало с конца - пора звать дохтура


ну по науке, расширительный бак должен подключаться к системе с помощью запорно-сливного крана с защитой от несанкционированного закрытия. Это чтоб систему не сливать.alexxxx писал(а):но как усечь что гидроаккамулятор не работает без слива системы?
"Без измерений нет испытаний!"
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Вопрос звучалMij-gan писал(а): ну по науке, расширительный бак должен подключаться к системе с помощью запорно-сливного крана с защитой от несанкционированного закрытия. Это чтоб систему не сливать.
, а не как произвести настройку давления газа без слива системы. Про чё то там ампутировать не понял))) Это ж уже членовредительство)))))))alexxxx писал(а):как усечь что гидроаккамулятор не работает без слива системы?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
засечь довольно просто, надо посмотреть на рост давления в холодном и нагретом состоянии. Если в холодном допустим 2 а в нагретом далеко за 6 то расширительный бак бойлера толком не работает - или воздуха нету или мембрана повреждена. Повреждение мембраны можно определить иногда по водичке которая выливается из нипеля. Если нет манометра, то как писал БАШКА ориентроваться на сбросник под бойлером.
Другое дело что давление в расширительном баке должно соответствовать давлению холодной воды в водопроводе. У вас что оно равно 1,5 бара? что то я сомневаюсь. Дело в том что если вы закачали 1,5 бара а в системе у вас на холодную допустим 2,5-3 бара то расширительный бак правильно работать не будет, вы просто неэффективно используете его объем.
Другое дело что давление в расширительном баке должно соответствовать давлению холодной воды в водопроводе. У вас что оно равно 1,5 бара? что то я сомневаюсь. Дело в том что если вы закачали 1,5 бара а в системе у вас на холодную допустим 2,5-3 бара то расширительный бак правильно работать не будет, вы просто неэффективно используете его объем.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон