Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

HELP!!! Dakon Kompakt

Сообщение vickom »

Ув. специалисты, кто знаком с котлом DAKON KOMPAKT!!!????
Проблема с котлом Dakon Kompakt
В нем стоит на выходе из котла 3-ходовой термостатический вентиль, который перекрывает воду в сисиему отопления при включении ГВС. Управляет этим вентилем встроенный термоэлемент (наподобие термостата ВАЗ). Он открывает подачу в систему отопления через клапан, преодолевая сопротивление очень сильной пружины. Но что-то ему не хватает и он, не преодолев сопротивления пружины отправляет воду через байпас, на линию подачи цирк. насоса в результате чего вода в "обратке"после насоса практически такой же тем-ры как и в подаче!!!По совету сервисменов заменил термоэлемент (хотя при проверке старый оказался рабочим) Термоэлемент это цилиндрик со штоком, который при нагреве выталкивается из цилиндрика и открывает клапан в систему отопления.Но результат тот же. Было искушение просто заглушить линию байпаса или поставить дроссель, хотя это наверно неправильно. Какую функцию выполняет эта байпасная трубка!??? Может просто заглушить?
Помогите советом!!!!! [email protected]

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Байпас вступает в свою роль при плохой циркуляции через основную ветку, защищая насос от холостого хода.
Смотрите у себя в чём проблема по циркуляции. Давно от этих термоэлементов у нас отказались и просто их выкидывают, на байпас дросель и релюшку на насос. ГВС - насос молчит, СО - работает=вот и всё
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

Re:

Сообщение vickom »

Святослав писал(а):Байпас вступает в свою роль при плохой циркуляции через основную ветку, защищая насос от холостого хода.
Смотрите у себя в чём проблема по циркуляции. Давно от этих термоэлементов у нас отказались и просто их выкидывают, на байпас дросель и релюшку на насос. ГВС - насос молчит, СО - работает=вот и всё
Спасибо за ответ. Проблемы с циркуляцией действительно есть, система явно гидравлически зажата, да плюс еще посоединен "теплый пол". Систему делали безграмотные халтурщики, но это выяснилось уже потом, сейчас систему уже не переделать т к. все уже под обоями. Прошу поподробнее про байпас (диаметр отверстия) и какое реле и как соединить. К сожалению наш сервис нихрена не соображает (ранее хотели мне вместо штока термоэлемента вставить гвоздь подлиннее). Вообще непонятно, почему даже в летнем режиме, при включении ГВС включается цирк. насос? Может эл. плата "глючит? Заранее благодарен