Вопрос от новичка по конденсационным котлам

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Вопрос от новичка по конденсационным котлам

Сообщение Каргин »

Всем доброго времени суток...
Синно не пинайте. В сферу отопления окунулся неделю назад...
Расскажите, пожалуйста, принцип действия конденсационного котла. Что происходит в кондесационном теплообменнике? И почему КПД 105-108% указывается только при температурах (50/30)? А при более высоких температурах (88/60) КПД падает до 92-96%?
С уважением. Александр
С уважением, Александр.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Вопрос от новичка по конденсационным котлам

Сообщение VikT »

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

если вы прочитали все по ссылке, то наверное уже разобрались с понятиями высшая теплота сгорания и низшая. И то что КПД котлов считают по низшей теплоте, без учета теплоты парообразования.

в двух словах, то:
1. в конденсационном теплообменнике происходит глубокое охлаждение продуктов сгорания.
2. если т-ра охлаждения ниже точки росы (около 58С) вода из парообразного состояния переходит в жидкое, отдавая скрытое тепло.
3. скрытого тепла около 13%, в традиционных котлах оно идет в дымоход а в конденсационных большая часть его используется
4. чем ниже подача воды в системе тем ниже температура дыма. Ниже температура дыма - больше водяного пара сконденсировалось, - больше тепла ушло в "пользу" - выше КПД
5. при подаче воды 80С в конденсац котле, дым на выходе будет градусов на 10 больше то есть около 90С. Так как т-ра дыма выше точки росы никакой конденсации не будет и КПД не перевалит за 100%
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Re:

Сообщение Каргин »

sander писал(а):если вы прочитали все по ссылке, то наверное уже разобрались с понятиями высшая теплота сгорания и низшая. И то что КПД котлов считают по низшей теплоте, без учета теплоты парообразования.

в двух словах, то:
Большое спасибо! Действительно, в двух словах.
Еще раз спасибо.
С уважением, Александр.