Утилизация сбросного тепла с парового котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kalinichenkov
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 06:59
Репутация: 0

Утилизация сбросного тепла с парового котла

Сообщение kalinichenkov »

На паровой котел подается вода со скважины после водоочистки. Качество воды такое "хорошее", что даже после водоочистки в барабане парового котла повышенное солесодержание. Сейчас с нижней части барабана сливается в канализацию до 10 л в минуту воды с температурой 85 С (для поддержания необходимого уровня солесодержания) пока этого не делали котлы умирали за год. Напрашивается решение поставить теплообменник на предварительный подогрев воды.
Вопросы: какой конструкции теплообменник лучше поставить, что бы он не сразу умер, чтобы возможно и удобно было его чистить.
Буду очень благодарен за совет.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Обычный пластинчатый теплообменник. Продувка производится постоянно, поэтому солесодержание в котловой воде еще не очень высокое. Рано или поздно конечно т/о все равно забъется, поэтому периодически нужно производить его промывку. Обычно это делают совместно с промывкой котла. Т.е. планово, а не когда кирдык наступает.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Приблизительная мощность утилизации тепла 50-60кВт, где то 10 000рублей экономии в месяц.Ставите параллельно 2 теплообменника разборных с обвязкой.(1 работает 2 в чистке),и посчитайте сначала стоит ли овчинка выделки.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

kalinichenkov писал(а):(для поддержания необходимого уровня солесодержания) пока этого не делали котлы умирали за год.
А у Вас какая производительность котла.
Вообще-то непрерывная продувка обязательна для паровых котлов(разве что для Е1/9, хватает периодической), ведь не дистиллированная подается и солесодержание в любом случае будет повышаться.
kalinichenkov писал(а): Напрашивается решение поставить теплообменник на предварительный подогрев воды.
Очень странно, что только сейчас напрашивается, а не во время проектирования.
kalinichenkov писал(а):какой конструкции теплообменник лучше поставить, что бы он не сразу умер, чтобы возможно и удобно было его чистить.
Поставьте кожухотрубный. Разборка, а самое главное сборка пластинчатых - дело неблагодарное, на 2-3 раз уже можно и не собрать герметично...
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

3 или 4 курс ТГВ, курсовой.