Хлопок ( слабый взрыв газа)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

RUZALIN писал(а):У них сасёт
Инжекционая горелка. Сосет, конечно через трубку Вентури, но мало-мало.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

RUZALINПо нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа. Котел безаварийно работает вплоть до 5 мбар на входе (рассчитан то на модулируемость), так что реле занизить можно...
По поводу конденсатников. У "старых" моделей BAXI (и не только) газ подается после вентилятора, и они довольно требовательны к давлению газа (не более минимума по ГОСТу, но попробуй заставить соблюдать ГОСТ газовиков :D ), на более новых (и как Вы видели на ДД) газ подается до вентилятора, и если газ есть в трубе (4-6 мбар), котел работает...
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RUZALIN писал(а):имел счастье эти процессы наблюдать на конденсатнике Дитриша, на их лабораторий. У них сасёт
По-моему, тебя обманули жадные менеджеры :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Михаил///
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 11:15
Репутация: 0

Re: Хлопок ( слабый взрыв газа)

Сообщение Михаил/// »

Спасибо.Вчера приезжал специалист- выставил систему розжига на более мягкое включение,а также почистил трубы - хотя визуально они были чистые (котел новый) - объяснил данное действие тем ,что в отопительный сезон компания, подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла. Сейчас жду ,как себя поведет котел при новой настройке.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Mij-gan писал(а):
RUZALIN писал(а):имел счастье эти процессы наблюдать на конденсатнике Дитриша, на их лабораторий. У них сасёт
По-моему, тебя обманули жадные менеджеры :mrgreen:
Не, тоже там был. Вентелем "душил" котел до 30 мм, по газоанализатору - стабильно...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Михаил/// писал(а): подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла.
СмЯшное объяснение :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Кстати мысль о разных группах смешения правильная, в первых моделях еще 2003-2005 годов были трубки вентури в канале смешения, включенные после вентилятора. Как раз на этих котлах имели печальный опыт.
Все обновленные группы пред.смешения имеют подвод газа на всас вентилятора, особенно бытовой серии. По ним проблем пока нету.
Хотя старые группы смешения Иммергаз до сих пор использует на котлах мощностями 50-115 кВт
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

[quote="BAXI-Ural] По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.[/quote]
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата. :?:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural
RUZALIN
То есть, по-вашему, при использовании "сосущего" ( :mrgreen: ) котла, не исключён вариант, что он высосет весь газ у соседей? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

"Война котлов" - кто больше высосет :mrgreen: Купи более продвинутого сосуна себе в дом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RUZALIN
сам же в теме про "АтмоВит"просил не пошлить :mrgreen: Кстати, частенько клиентура вопрос задаёт, а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало? Раньше я говорил - "нет", а теперь можно рекомендовать "газовысасывающий" котёл? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Mij-gan писал(а):а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало?
У меня институтская специальность "Вакуумные и компрессорные установки для систем добычи, транспортировки и хранения газа и нефти". Так что могу сказать, компрессор для всасывания газа есть :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Re: Хлопок ( слабый взрыв газа)

Сообщение Timur Balaev »

поменяй электрод розжига и все будет нормально!!! это их болезнбь

Аватара пользователя
krasavhik78
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 23:32
Репутация: 0
Откуда: ставрапольский край/железноводск
Контактная информация:

Сообщение krasavhik78 »

Михаил/// писал(а):то это может быть.Хлопки имеют хаотичный характер: иногда раз в двое суток ,а бывает несколько раз в день.
хлопки при розжиге?если да,то могу сказать следующие,это г.группа,померь давление на выходе при розжиге и посматри по таблице,какое должно быть ,настроишь группу и всё будет ровно,ни какой ветер тут не причём,у нас последнее время с этими вещами 8 из 10 котлов!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

RUZALIN писал(а):
Михаил/// писал(а): подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла.
СмЯшное объяснение :D
Обычно бывает с точностью до наоборот.
Ayrat писал(а):
BAXI-Ural писал(а): По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата. :?:
Да. да :mrgreen: Ссылку на наши нормы - в студию
RUZALIN писал(а):
Mij-gan писал(а):а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало?
У меня институтская специальность "Вакуумные и компрессорные установки для систем добычи, транспортировки и хранения газа и нефти". Так что могу сказать, компрессор для всасывания газа есть :mrgreen:
Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Прохожий писал(а):Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml
Вот, как раз GB 3160 подойдёт :mrgreen: И цена приемлемая :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Да практически даром. :mrgreen:
Зато заказчикам не будешь говорить:
Mij-gan писал(а):"нет"
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Вот только в технических характеристиках минимальный расход не прописан. Хотя, по графикам, он с нуля начинается.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Прохожий писал(а):Ayrat писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата.
Да. да Ссылку на наши нормы - в студию
Да и не только по нашим нормам сомнения у меня имеются. Вот вспоминаю напольники термоновские, Пегасусы ферролиевские - у них реле минимального давления газа появляются только на котлах мощностью свыше 100кВт.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Наддувные без реле не видел, но в этом случае не с нормами связано, а с безопасностью.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить