Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

деформация стояков

Сообщение swen »

Доброго всем дня!

Вопрос к специалистам по теплоснабжению:

Произошла деформация труб отопительной системы в многоэтажном панельном доме серии И-155. Квартирная часть изогнулась при подаче теплоносителя. Подача осуществлялась при 0 градусов и не один раз(пробные пуски и устанение протечек). Деформация без скручивания, только изгиб, но существенный. Отклонение труб от оси на 4-6 см.

На сколько это плохо и возможно ли вообще эксплуатировать систему? Не порвет ли при обратном процессе? Возможен ли просчет при выборе труб? Допускается ли это вообще, может кто сталкивался?

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Деформация труб связана с тепловым расширением, обратный процесс возможен если их опять остудить до 0. При монтаже надо учитывать линейное расширение трубы - делать компенсационные изгибы, петли тд и тп. Монтаж труб ППР проводят только при температуре выше +5 (если не ошибаюсь).
swen писал(а):На сколько это плохо и возможно ли вообще эксплуатировать систему? Не порвет ли при обратном процессе? Возможен ли просчет при выборе труб? Допускается ли это вообще, может кто сталкивался?
1 Плохо, в россии все можно. 2 50/50. 3 Был там просчет? - вот в чем вопрос. 4 Когда сталкивались много смеялись.

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re: деформация стояков

Сообщение swen »

В том то и дело. У них по всей москве дома стоят, но такого я думаю не было. Ничего похожего на компенсаторы в системе не видел, прошел все начиная с подвала и до тех этажа.
Есть ли требования по установке компенсаторов и нормам (внешних) температур при подаче теплоносителя? Читать все РД и госты тяжко, может кто-то проектирует знает?
Последний раз редактировалось swen 08 дек 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.

pelletkotel.com.ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 14:16
Репутация: 0

Сообщение pelletkotel.com.ua »

материал труб какой?

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re: деформация стояков

Сообщение swen »

Металл, по составу, сказать точно не могу.

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Сообщение swen »

С мат. частью по отоплению знаком. Диплом инженера-строителя (ПГС), а вот с такого рода нюансами, можно только на практике столкнуться, жаль работаю не по профилю... В чем главный просчет мне не понятно...

Помогите пожалуйста, принять решение необходимо до приемки квартир. Иначе можно обрести многолетние заливы и последующие ремонты...

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Самый простой компенсатор - это привычный нам П образный полотенцесушитель. У вас они есть?

pelletkotel.com.ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 14:16
Репутация: 0

Сообщение pelletkotel.com.ua »

ну если там метал - сталь то коэф. удлинения считается просто 0,012*м*мм*К

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение swen »

For2na писал(а):Самый простой компенсатор - это привычный нам П образный полотенцесушитель. У вас они есть?

Стояки 2 трубные, проходят по фасаду, а стояки ГВС, ХВС в сан узлах.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

swen писал(а):Стояки 2 трубные, проходят по фасаду
на улице что ли? :shock:

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Dim@ писал(а):на улице что ли? :shock:
Не могет быть %) , в коридоре скорее =(
Последний раз редактировалось stager 08 дек 2011, 21:52, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Рыл,рыл но пока не нарыл проект ОВ панельного дома серии И-155 :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение swen »

Dim@ писал(а):
swen писал(а):Стояки 2 трубные, проходят по фасаду
на улице что ли? :shock:
Внутри помещений по углам... интересный вариант снаружи был бы... хотя сушники могут всё :D

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

Сам же запутал ещё и подначивает, по фасаду у него стояки проложены понимаешь =(
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

"Обратная сторона фасада" :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Сообщение swen »

Да где бы они ни были... Хоть кто-нибудь знает нормы????? А то идти к ним с чем-то нужно! А то требовать как то совсем бессмысленно... Они говорят, что это нормальный вариант и ничего плохого в этом нет!

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение swen »

VikT писал(а):"Обратная сторона фасада" :mrgreen:
ага... :) просто сам не знал как изъясниться... пасиб!!!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

swen писал(а):Произошла деформация труб отопительной системы в многоэтажном панельном доме серии И-155. Квартирная часть изогнулась при подаче теплоносителя
swen писал(а):материал труб - Металл, по составу, сказать точно не могу.
Это как же так можно что-то сделать, чтобы стальные трубы искривило?
фото бы глянуть...а так - СНИП Отопление..
Мож без гильз в перекрытиях сделано, зажато намертво, а дом "сел"... трещин по стенам нет ещё? Как бы он вообще не наклонился и не рухнул..
Все гениальное - просто.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

swen писал(а):Отклонение труб от оси на 4-6 см.
Если стальную трубу длиной 2,5 м зажать с торцов, то при нагреве на 80°С, расчетный изгиб (стрелка) будет равен 4,7 см, что мы и наблюдаем.

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re: деформация стояков

Сообщение swen »

Пасиб! Наверное действительно "забыли" поставить гильзы... :evil:
[*ЦЕНЗУРА*]... Это комплекс зданий, так вот в моем гильзы есть, а в соседнем, где наблюдается искривление, скорей всего нет!
И туда тепло подано, скоро в мой будут подавать. Вот и думаю, не получится ли так же...

Ответить