Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
maxut44
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 17:12
Репутация: 0

Скачки давления.

Сообщение maxut44 »

Котёл Аристон Генус 24фф. Иногда существует разница между показаниями электронного манометра (циферки на дисплее) и стрелочного. Сейчас котёл постоянно работает на отопление - в этом режиме показания обоих (манометров) одинаковы, но при переходе в режим ГВС - на стрелочном давление резко увеличивается (ненамного, точно сказать не могу - шкала без градуировки), а на электронном падает в среднем на 0,2 бар. Примерно что то похожее происходит и при включении горелок в режиме отопления , но менее выражено.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

насос котла меж манометров попал, мабуть...
А чего, это спать мешает. ?

maxut44
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 17:12
Репутация: 0

Re: Скачки давления.

Сообщение maxut44 »

Дело в том что вот уже месяца 1,5 - 2 падает давление в системе, но как то странно - примерно на 0,2 в неделю , а то и того медленней, уже несколько раз доливал. Раньше такого не было (системе 2 года). Видимых утечек не обнаружил поэтому и решил задать вопрос о датчиках, потому что эти два события начали происходить одновременно (по моему). Кстати, если что ,то насос работает постоянно в режиме отопления, а как я уже (специально) написал котёл сейчас работает именно в этом режиме.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

maxut44 писал(а):уже месяца 1,5 - 2 падает давление в системе
Ищите утечку, процесс сложный, но необходимый. Горячая вода в таком количестве быстро испаряется, не оставляя следов.

aspekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 22:05
Репутация: 0

Сообщение aspekt »

проверь давление в расширительном баке

maxut44
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 17:12
Репутация: 0

Сообщение maxut44 »

aspekt писал(а):проверь давление в расширительном баке
Если можно поподробней как это сделать, а то я всего лишь "юзер" , а не "хакер".

aspekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 22:05
Репутация: 0

Сообщение aspekt »

в вашем котле он может находиться в верхней части котла, или выносной рядом с котлом такая красная емкость. На ней находится ниппель точно такой же, как ниппель у машины на колесах, куда вы закачиваете воздух. Так вот скинув давление в системе до 0 давление на этом ниппеле должно показывать 1,7-2 кг.
а вот еще можешь почитать вдруг пригодится
_http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t30333.html

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

aspekt писал(а): 1,7-2 кг.
А откуда Вы это знаете? Есть мнение, что 0,5-1,0 (для котлов BAXI 0,5-0,8, к примеру)
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 24 дек 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Настенные ведь не включатся при 0.5

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Настенные ведь не включатся при 0.5
Это реле давления номинально на 0,5. Заполнять систему надо на 25% больше давлени накачки...
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить