прошу помощи с параметрами насоса

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение vvnddn »

molotoboec писал(а):зачем вам магна??? возьмите альфу 2
Боюсь менять довольно-таки мощный Dab a80 вот так вот сразу на маломощную альфу, а то вдруг не потянет.

vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Re: прошу помощи с параметрами насоса

Сообщение vvnddn »

UPD: решил все-таки взять Альфу 2 32-60. По всем расчетам производительность Магны мне не нужна и даже вредна. Посмотрим, что получится.

Заодно решил нарисовать схему обвязки СО и ГВС, сделал фотографии - и сразу возникли вопросы:
1) расширительный бак на СО - 18 литров. Этого достаточно? (примечание: теплых полов у меня нет)
2) расширительный бак на ГВС - 12 литров. А этого?
3) холодная вода заводится через тройник не только в бойлер, но и в обратку котла. В бойлер - напрямую (точнее, через простой кран), а в обратку котла - через некий клапан, на котором можно сверху и снизу крутить какие-то вертушечки (сверху металлическую, снизу пластиковую), а затем кран (перед которым еще воткнут манометр). Вопросы: правильно ли я понял, что упомянутый девайс есть подпиточный клапан, и как он должен быть настроен?

vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Re: прошу помощи с параметрами насоса

Сообщение vvnddn »

Поставил альфу - как выяснилось, очень вовремя, т. к. у Даб-а еще и потек конденсатор.
Мне понравилось - в автоматическом режиме сам меняет мощность и все показывает. Всевозможные шумы исчезли полностью.
Мощность, кстати, доходит только до половины максимальной; возможно, в холода будет раскручиваться больше.
Когда ставил, намотал лен - не знаю, зря или не зря (на прежнем насосе намотки не было, но не текло).
Заодно почистил механический фильтр, который стоит на обратке. Его сетка была забита черными гранулами, хотя система работает всего с сентября. Это нормально? Не нужно ли добавить фильтр еще и на подачу? (насос стоит на подаче). И что все-таки можно сказать насчет расширительных баков и подпиточного клапана: достаточны ли первые и как должен быть настроен второй?

Ответить