Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить перепускной клапан например так: на коллекторе 3 ветки, по одной расход 0.3 куба в час, на второй 0.6, на третьей 1 куб в час, если на третьей ветки(или на любой другой) сработали часть термоголовок или перекрыли часть радиаторов, то эту часть расхода перепускной клапан будет пропускать через себя? Просто еще не разу не видел перепускные клапана, и еще, подскажите, сколько примерно они стоят?
Спасибо.
Перепускной клапан
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Перепускной клапан это устройство, предназначенное для поддержания давления жидкости на требуемом уровне перед клапаном ("до себя"), путём перепуска её через ответвление трубопровода где он собственно и устанавливается (так называемый байпас). Бывают регилируемые и нерегулируемые.
Предохранительный клапан ограничивает повышение давление в системе сверх заданного значения путём однократного или периодического сброса жидкости из системы в дренаж (или на пол
).
Конструктивно перепускной и предохранительный клапаны могут не отличаться друг от друга.
Существуют редукционные клапана, они поддерживают заданое давление на выходе ("после себя").
Вам какой необходим?
Предохранительный клапан ограничивает повышение давление в системе сверх заданного значения путём однократного или периодического сброса жидкости из системы в дренаж (или на пол

Конструктивно перепускной и предохранительный клапаны могут не отличаться друг от друга.
Существуют редукционные клапана, они поддерживают заданое давление на выходе ("после себя").
Вам какой необходим?
Немного не так.Dim@ писал(а):Перепускной клапан это устройство, предназначенное для поддержания давления жидкости на требуемом уровне перед клапаном ("до себя"), путём перепуска её через ответвление трубопровода где он собственно и устанавливается (так называемый байпас). Бывают регилируемые и нерегулируемые.
Перепускной клапан предназначен для ограничения величины перепада давления в точках его подсоединения.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re:
К примеру, часть веток отключили, насос молотит с постоянным расходом, и через третью ветку вода пойдет с высокой скоростью, и что-бы не допустить предела 1 м/c, на коллекторах из подачи в обратку часть расхода перепускал бы перепускной клапан. Есть такие? Система двухтрубная.Dim@ писал(а):Вам какой необходим?
Re:
Это я к примеру сказал.calmar писал(а):ШО ЗА РАСХОД ?Shurik_M писал(а): 1 куб в час
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Самое лучшее здесь решение поставить циркуляционник Grundfos alpha 2 (не L)Shurik_M писал(а):К примеру, часть веток отключили, насос молотит с постоянным расходом, и через третью ветку вода пойдет с высокой скоростью, и что-бы не допустить предела 1 м/c, на коллекторах из подачи в обратку часть расхода перепускал бы перепускной клапан. Есть такие? Система двухтрубная.
Он как раз и предназначен для таких систем, при закрытии тепостат клапанов увеличивается перепад, насос реагирует и снижает обороты, при этом нехило экономя вашу электроэнергию.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Насос альфа 2 удобен в эксплуатации, действительно позволяет экономить на перепускных клапанах - но по поводу его выгоды из-за экономии электроэнергии это от лукавого, мы считали что только его разница в цене по сравнению с обычным насосом будет окупаться примерно лет 12-13, к тому времени думаю что придумают что то более экономичное, да и сломаться он может.
Мы ставим перепускники Meibes при обвязки котельных - погуглите артикул: МЕ 69072.4
Если хотите на поэтажный коллектор поставить перепускник - есть недорогие решения у Valtec (Китай) или Luxor (Италия)
Мы ставим перепускники Meibes при обвязки котельных - погуглите артикул: МЕ 69072.4
Если хотите на поэтажный коллектор поставить перепускник - есть недорогие решения у Valtec (Китай) или Luxor (Италия)
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
у меня выходит около 20-30 квт в месяц, да по электричеству разница конечно ничтожная, но при работе от бесперебойника можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, или при той же емкости работать от них будет дольше, тут уже экономия существенней.Dim@ писал(а):цене по сравнению с обычным насосом будет окупаться примерно лет 12-13
Меньше шум в системе при закрытии тс клапанов
В большенстве случаев пропадает необходимость в перепускных.
Но вообще меня подцепило даже не это, выбор пал на альфу когда увидел ее в разобранном состоянии рядом с упс100 и вило стратос, такой качественной геометрии ротора я ни у одного циркуляционника не видел (не сочтите за рекламу), ни одного заусенца, обтекаемый вход лопатки, большой диаметр на всасывании, сразу курс гидродинамики вспомнился

Ну а если вопрос в деньгах, то перепускной конечно выйдет дешевле.