Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Перепускной клапан

Сообщение Shurik_M »

Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить перепускной клапан например так: на коллекторе 3 ветки, по одной расход 0.3 куба в час, на второй 0.6, на третьей 1 куб в час, если на третьей ветки(или на любой другой) сработали часть термоголовок или перекрыли часть радиаторов, то эту часть расхода перепускной клапан будет пропускать через себя? Просто еще не разу не видел перепускные клапана, и еще, подскажите, сколько примерно они стоят?
Спасибо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Перепускной клапан это устройство, предназначенное для поддержания давления жидкости на требуемом уровне перед клапаном ("до себя"), путём перепуска её через ответвление трубопровода где он собственно и устанавливается (так называемый байпас). Бывают регилируемые и нерегулируемые.

Предохранительный клапан ограничивает повышение давление в системе сверх заданного значения путём однократного или периодического сброса жидкости из системы в дренаж (или на пол :D ).

Конструктивно перепускной и предохранительный клапаны могут не отличаться друг от друга.

Существуют редукционные клапана, они поддерживают заданое давление на выходе ("после себя").

Вам какой необходим?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Shurik_M писал(а): 1 куб в час
ШО ЗА РАСХОД ? :shock:

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):Перепускной клапан это устройство, предназначенное для поддержания давления жидкости на требуемом уровне перед клапаном ("до себя"), путём перепуска её через ответвление трубопровода где он собственно и устанавливается (так называемый байпас). Бывают регилируемые и нерегулируемые.
Немного не так.
Перепускной клапан предназначен для ограничения величины перепада давления в точках его подсоединения.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

Dim@ писал(а):Вам какой необходим?
К примеру, часть веток отключили, насос молотит с постоянным расходом, и через третью ветку вода пойдет с высокой скоростью, и что-бы не допустить предела 1 м/c, на коллекторах из подачи в обратку часть расхода перепускал бы перепускной клапан. Есть такие? Система двухтрубная.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

calmar писал(а):
Shurik_M писал(а): 1 куб в час
ШО ЗА РАСХОД ? :shock:
Это я к примеру сказал.

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Shurik_M писал(а):К примеру, часть веток отключили, насос молотит с постоянным расходом, и через третью ветку вода пойдет с высокой скоростью, и что-бы не допустить предела 1 м/c, на коллекторах из подачи в обратку часть расхода перепускал бы перепускной клапан. Есть такие? Система двухтрубная.
Самое лучшее здесь решение поставить циркуляционник Grundfos alpha 2 (не L)
Он как раз и предназначен для таких систем, при закрытии тепостат клапанов увеличивается перепад, насос реагирует и снижает обороты, при этом нехило экономя вашу электроэнергию.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Насос альфа 2 удобен в эксплуатации, действительно позволяет экономить на перепускных клапанах - но по поводу его выгоды из-за экономии электроэнергии это от лукавого, мы считали что только его разница в цене по сравнению с обычным насосом будет окупаться примерно лет 12-13, к тому времени думаю что придумают что то более экономичное, да и сломаться он может.
Мы ставим перепускники Meibes при обвязки котельных - погуглите артикул: МЕ 69072.4
Если хотите на поэтажный коллектор поставить перепускник - есть недорогие решения у Valtec (Китай) или Luxor (Италия)

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Всем спасибо. Разобрался. Удобная вещь для двухтрубки и стоит не дорого.

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Dim@ писал(а):цене по сравнению с обычным насосом будет окупаться примерно лет 12-13
у меня выходит около 20-30 квт в месяц, да по электричеству разница конечно ничтожная, но при работе от бесперебойника можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, или при той же емкости работать от них будет дольше, тут уже экономия существенней.
Меньше шум в системе при закрытии тс клапанов
В большенстве случаев пропадает необходимость в перепускных.
Но вообще меня подцепило даже не это, выбор пал на альфу когда увидел ее в разобранном состоянии рядом с упс100 и вило стратос, такой качественной геометрии ротора я ни у одного циркуляционника не видел (не сочтите за рекламу), ни одного заусенца, обтекаемый вход лопатки, большой диаметр на всасывании, сразу курс гидродинамики вспомнился =) Молодцы ребята! Видно разница между поколениями насосов (упс и альфа)
Ну а если вопрос в деньгах, то перепускной конечно выйдет дешевле.