Котел Stiebel Eltron

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Котел Stiebel Eltron

Сообщение alicBV »

Приветствую всех на форуме!
Если ктото ставил электрический котел Stiebel Eltron DHZ 15 E, поделитесь информацией, пожалуйста.
Имя производителя громкое, что за птица такая, этот аппарат, интересно,что трубные подключения G 1 1/2",а мощность регулируется от 6-и до 15-и кВт. Это для чего? Как вообще в работе этот котелок? Какое сечение кабеля и потребление тока? Интересует мнение,критика,комментарии,исходя из опыта,если можно поведайте.Спасибо.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

alikBV писал(а): Какое сечение кабеля и потребление тока?
В инструкции к котлу должны быть ответы на эти вопросы.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re: Котел Stiebel Eltron

Сообщение Kokoshino »

Потребление 15 кВт... ток соответсвенно порядка 68 А... Кабель зависит от длины... от 10мм2 и выше. смотри справочники

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Ayrat писал(а):В инструкции к котлу должны быть ответы на эти вопросы.
Кроме картинки в каталоге ничего пока нет.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

alikBV писал(а):Кроме картинки в каталоге ничего пока нет.
Смотрите тогда инструкции к котлам такой же мощности других производителей - законы физики для всех брендов одни и те же.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Ayrat писал(а):Смотрите тогда инструкции к котлам такой же мощности других производителей - законы физики для всех брендов одни и те же.
Ведь в разных котлах организованы по своему пусковые цепи, есть реллейные схемы,а есть электронные(условно),соответственно и разные токи, разные пускатели,принцип включения разный,поэтому сечение кабеля может тоже отличатся существенно. Об этом котле нет инфы.

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Электрический котел применяется в закрытых системах отопления в качестве основного или дополнительного источника тепла, где в качестве теплоносителя используется вода. При под- ключении возможно ограничение максимальной потребляемой мощности прибора от 6 до 15 кВт. Максимальная температура подающей линии 90°С. Управление по температуре подающей линии. Возможно управление при помощи внешнего термостата (в комплект поставки не входит). Встроенный аварийный ограничитель температуры. Максимальное рабочее давление 3 атмосферы.
Мощность: 6 / 9 / 12 / 15 кВт / 400 В
Подключение: G 1 1/2"
Габариты, мм: 730 / 280 / 280
Вес, кг: 24,0

Зачем он, если честно, он вам нужен за такую стоимость (ок 80кр)? Есть отличные котлы zota серия lux, с погодозависимым регулированием и т.графиками по таймеру, при цене около 25кр, плюс с запчастями проблем не будет

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Ваш котел возможно подключить как к сети 380в (3фазы) (модели с 6,9,12,15квт) так и к 230в (1 фаза)(модели с 6 и 9 квт).
Модель на 6квт медный кабель 2х4мм2(230в) или 4х2,5мм2(380в) плюс земля
Модель на 9квт медный кабель 2х4мм2(230в) или 4х4мм2(380в) плюс земля
Модель на 12квт медный кабель 4х4мм2(380в) плюс земля
Модель на 12квт медный кабель 4х4мм2(380в) плюс земля

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

про ток:
6квт- 27А(230в) 9А*3 (380в)
9квт- 40А(230в) 14А*3 (380в)
12квт- 18А*3 (380в)
15квт- 22А*3 (380в)
Мощность регулируется отключением одного из трех тенов.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Несколько таких котлов ставили лет 15 назад на один пром объект. До сих пор работают как часы.
Иструкция здесь вот, например http://www.bautherm.ru/document/catalog/27.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но дорогие они, блин, как самолеты :?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

alikBV писал(а):Ведь в разных котлах организованы по своему пусковые цепи, есть реллейные схемы,а есть электронные(условно),соответственно и разные токи, разные пускатели,принцип включения разный,поэтому сечение кабеля может тоже отличатся существенно.
Существенно отличаться сечение кабеля питания не будет, ибо законы физики для всех котлов одни и те же. Наличие релейных схем, пускателей и прочей начинки - это все вторично...
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Эти котлы во второй половине 2011 года сняли с производства, как не конкурентный продукт прошлого века

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Мутный писал(а):...До сих пор работают как часы.
...Но дорогие они, блин, как самолеты :?
Мутный, спасибо Вам за информацию. Так как Вам приходилось ставить эти самолёты, ёще есть вопросы.
Написано,что котел этот проточник, это при 16-и литрах объёма бака котла? Прокомментируете :?:
И не по этой ли причине резьба 1 1/2", чтобы вода "пролетала" через котёл обеспечивая съём тепла с тэнов?
Если я не ошибаюсь,насос,подрывник, ВО, манометр, устанавливается отдельно?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»