Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

Добрые люди, дайте совет!
Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус up15-14b, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе.
клапан, насос и фильтр перед насосом включены правильно - по указательной стрелке в бойлер.
Пропадает рециркуляция.
Как бороться с воздухом?
Поставить автовоздушник перед насосом?
Повысить давление в контуре гвс?

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Может проблемы с подачей холодной воды, поставь на подаче хв обратный клапан

alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

На подаче в бойлер стоит обратный клапан, подрывник на 6 и гидроаккумулятор

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Проверьте всё оборудование, которое вы перечислили на нормальную работу. Перед и после насоса нужно всегда устанавливать манометры, чтобы сразу оценить работу насоса. Что вы скажете, как у вас работает сам насос?

alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

Когда я сливаю с рециркуляционной линии воду и воздух, монтирую на вход насоса все работает пару циклов таймера. А потом опять холодный ПС и накапливается воздух.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Что вы монтируете на вход насоса?

alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

труба рециркуляции, фильтр очистки, насос

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Воду насосу высоко надо поднять? Скорее всего где-то образовался засор (дросселирование), нужно искать. При нагреве жёсткой воды это происходит. Насос просто не справляется с сопративлением системы.

alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

ПС на втором этаже. Бойлер с насосом в цоколе.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Если есть в системе металлические части, засоры в основном образуются там.

alex72
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 21:05
Репутация: 0

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

Сообщение alex72 »

Новая система. Из металлических сам бойлер, ПС из нержавейки с сертификатом, остальное латупь.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Ищите, чудес не бывает. Раскажу случай: В 9- этажном доме, стал плохо работать стояк отопления, никто его не трогал, так как все ключи у меня. На этом стояке есть одна не жилая квартира, куда попасть невозможно, так вот я сначала подумал, может быть там кроется проблема, потому что до этой квартиры вверхнии радиаторы были в норме. Что бы не заморачиваться с открытием этой кв. я решил проверить запорную арматуру на подаче (вентиль там клапанный), на обратке была заменена перед отоп.сезоном (вентиль клапанный на шаровый), решил сразу не отходя от кассы заменить его на шаровый, снял его (всё в порядке нет никаких засоров, прокладка на месте), хорошо что просто из любопытства заглянул во внутрь стояка, оказалось что на внутренней стенке образовался наплыв из грязи, вот тебе и образовалась дроссельная шайба, убрал наплыв, собрал систему, стояк заработал в полную силу.