Доброе время суток.
Котел Baxi Fourtech 24 F, система зделана метелопластиком с обжимкой.
6 - батрей по 10 секций.
От котла идет труба 20-я к гребенке, от нее на два крыла, первое крыло 15-й, второе крыло 20-й.
На первом крыле два радиатора, на остальном 4.
При запуске котла прогревается подача на растоянии 2-х метров, недоходя даже до гребенки, на котле 80-85*С, обратка холодная.
Через минуты 5 прогревается труба дальше, котел постояно вкл. и вык. с дельтой 30-40*С.
Монтажникам рассказываю что, что-то с системой, а они мне что с котлом.
Вот так и спорим.
Котел новый, запуск делали монтажники.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить ситуацию техническим способом.
Зарание спасибо!
Котел Baxi Fourtech 24 F работает на байпасе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Снимите переднюю панель и получите доступ к насосу.
на насосе есть воздухоотводчик, на нем колпачек,его надо приоткрыть отвинтить или поднять вверх взависимости от конструкции.
на шильдике насоса есть винт под шлицевую отвертку,на оси вала насоса, его отвинчиваем и спускаем воздух.
Система должна быть заполнена дистилированной водой,сгоняем весь воздух из нее через маевские и др. места.
Запускаем,даем прогрется до возможного максимума температуры,останавливаем нагрев и циркуляцию,ждем полчаса, стравливаем воздух и подпитываем, запускаем нагрев.И так раз 5 -10 и потом наслаждаемся комфортом.(про утечки не упоминаю надеясь на прямые руки монтажников).Параллельно регулируем вентилями на приборах.
на насосе есть воздухоотводчик, на нем колпачек,его надо приоткрыть отвинтить или поднять вверх взависимости от конструкции.
на шильдике насоса есть винт под шлицевую отвертку,на оси вала насоса, его отвинчиваем и спускаем воздух.
Система должна быть заполнена дистилированной водой,сгоняем весь воздух из нее через маевские и др. места.
Запускаем,даем прогрется до возможного максимума температуры,останавливаем нагрев и циркуляцию,ждем полчаса, стравливаем воздух и подпитываем, запускаем нагрев.И так раз 5 -10 и потом наслаждаемся комфортом.(про утечки не упоминаю надеясь на прямые руки монтажников).Параллельно регулируем вентилями на приборах.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Запуск котла доверить сервису. Она и на проблемы все укажет и решит если что проблемы, если они с котлом связаны.rogurg писал(а):Котел новый, запуск делали монтажники.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить ситуацию техническим способом.
Зарание спасибо!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 янв 2011, 21:16
- Репутация: 0
- Откуда: Киевская обл.
- Контактная информация:
Все намного проще.
Монтажники , как они рассказывали, что-то на химичили с гребенкой.
Так как после всяких споров, взяв риск на себя, мы переделали трасу к радиаторам, без гребенки, после чего, отопление обогрело квартиру в течении 15 мину.
Итог:
Нам полную оплату труда;
Монтажники после возрата клиенту денег разошлись.
Всем большое спасибо.
Тему закрываю.
Монтажники , как они рассказывали, что-то на химичили с гребенкой.
Так как после всяких споров, взяв риск на себя, мы переделали трасу к радиаторам, без гребенки, после чего, отопление обогрело квартиру в течении 15 мину.
Итог:
Нам полную оплату труда;
Монтажники после возрата клиенту денег разошлись.
Всем большое спасибо.
Тему закрываю.