Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
- Репутация: 1
- Откуда: Казахстан
Я вообще-то имел ввиду вот этот ответ. И спор у нас вышел из-за него. Откуда взялись эти 20-30%АРТЁМ. писал(а):Смотрите давление в расшир баке.Перекрываете котел,сливаете воду из котла,смотрите давление в расшир баке,должно быть процентов на 20-30 меньше чем в системе отопления.если не так то подкачиваете либо нааборот стравливаете.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А в самом деле, вопрос довольно типичен. Только многие самоуверенно заблуждаются, а коллега yastreb
хоть вопросы задает.
Итак..
Для начала определяемся с Рн (давление в СО "на холодное") обычно для "бытового применения" это 10 -15 м вод.ст., но не меньше гравитационного давления в точке присоединения "плюс" 3 - 5 м вод.ст. Определились...
Теперь качаем РБ. Качаем (спускаем) до давления на 0,3 бар (или 20%, где как пишут) меньше, чем Рн. Почему меньше? А затем, чтоб бак при заполнении СО принял в себя начальный ("холостой") объем теплоносителя, для компенсации начальных минимальных утечек, удаляемого воздуха и т.д....
Оставшийся объем воздуха в РБ и является рабочим....
хоть вопросы задает.

Итак..
Для начала определяемся с Рн (давление в СО "на холодное") обычно для "бытового применения" это 10 -15 м вод.ст., но не меньше гравитационного давления в точке присоединения "плюс" 3 - 5 м вод.ст. Определились...
Теперь качаем РБ. Качаем (спускаем) до давления на 0,3 бар (или 20%, где как пишут) меньше, чем Рн. Почему меньше? А затем, чтоб бак при заполнении СО принял в себя начальный ("холостой") объем теплоносителя, для компенсации начальных минимальных утечек, удаляемого воздуха и т.д....
Оставшийся объем воздуха в РБ и является рабочим....
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Претендент
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
- Репутация: 1
- Откуда: Казахстан
Что-такое статическое давление - это есть давление заполненной системы без циркуляционного давления. В вашем случае оно 10-15 м.вод.ст. Далее вы плюсуете к этому давлению ещё 3-5 м.вод.ст. (о которых я писал). Статическое давление вы каким образом в этой системе будете настраивать (с помощью подпитки -явное дело). Вопрос - для чего вам тогда эти приплюсованные 3-5 метров? Задача у бака поддерживать статическое давление + эти 3-5 м. при остывании теплоносителя, т.е. брать на себя лишнее давление, которое образуется при расширении теплоносителя, а закачка ведётся именно до этого давления.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Re:
yastreb писал(а):Можно не более 5 метров.Mij-gan писал(а):не меньше То есть, по Вашей логике, - можно больше?


чисть канализацию и никого не бойся
Re: Westen Pulsar 240fi
всем зараннее спс но к делу в расширительном бачке воздуха вообще нету! система состоит из 5 стальных радиаторов конвекторн типа и полотенце в том сезоне система работала нормаль пока я пятак не вставил почистил фильтр подпитки перед котлом!