Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Пеллетный котел
Провели несколько установок пеллетных гореллок. Монтаж на базе viadrus-не устраивает эффективность-на выходе из котла t250-280 град. Встал вопрос в изготовление экономного стального котла.Прозьба помочь в рссчете котла 50 квт.
-
- Любитель
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Наверное это невозможно, просчитать мелкий котел. Слишком разные конструкции и мульки. Почему не оттолкнуться от готовых изделий?
Кстати, если не всовывать горелку в котел по номиналу горелки, а впихнуть в более мощный, то как раз и будет увеличение теплообменных площадей. Либо понизить мощь горелки.
Виадрус чугуняка ТТ ? Дык он прямоток практически. Наверное получше будут стальные Дакон- Будерус. Там даж теплообменник.
Кстати, если не всовывать горелку в котел по номиналу горелки, а впихнуть в более мощный, то как раз и будет увеличение теплообменных площадей. Либо понизить мощь горелки.
Виадрус чугуняка ТТ ? Дык он прямоток практически. Наверное получше будут стальные Дакон- Будерус. Там даж теплообменник.
Re: Пеллетный котел
Доброго времени суток.Несколько отвлекусь на viadrus. У заказчика он уже оработал сезон на угле,но....
перед от. сезоном - угля на базах ----
.
Пеллеты были+вопрос автоматизации процесса-установили горелку 30квт. в котел 35квт. (по паспорту на дровах). Для повышения теплосема установили шамотную пластину, дабы огонь от горелки двигался к задней стенке,далее как обычно.
Очень интересует площадь теплообмена тт котла 50квт.(отдельно топка+газоходы) при получении мах.кпд и вопрос с конденсатом???
перед от. сезоном - угля на базах ----

Пеллеты были+вопрос автоматизации процесса-установили горелку 30квт. в котел 35квт. (по паспорту на дровах). Для повышения теплосема установили шамотную пластину, дабы огонь от горелки двигался к задней стенке,далее как обычно.
Очень интересует площадь теплообмена тт котла 50квт.(отдельно топка+газоходы) при получении мах.кпд и вопрос с конденсатом???
-
- Любитель
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Есть эмпирическое правило. 1м2 теплообменных площадей на 10кВт мощности. Весьма сильно эта величина зависти от конструктивного исполнения. Наличия турбулизаторов и т.п. Если интересует именно расчет, найдите на forumhouse.ru пользователя по кликухе Glaz2137. он владеет методиками расчета. Правда не получилось чего то там у него. не помню точно...
Re: Пеллетный котел
Полезная инфа о площади-по ссылке пройдусь,за отзыв спасибо-бегууу.....
-
- Претендент
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
- Репутация: 5
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Пеллетный котел
Можете обратить внимание на вполне себе бюджетный вариант котла, подходящего для установки пеллетной горелки факельного типа-это КС-ТГЖ 50 (50 кВт).Новосергиевского механического завода.kit77 писал(а):Очень интересует площадь теплообмена тт котла 50квт.(отдельно топка+газоходы) при получении мах.кпд и вопрос с конденсатом???
Мы устаналивали эти котлы с пеллетной горелкой Pelltech-работает отлично, отходящие дымогазы 120-150 гр.